33问答网
所有问题
当前搜索:
深水井变频器怎么调压力
ABB
变频器
ACS510的
调试
答:
压力
控制在0.4mp. 如果压力传感器是1.6Mp信号输出4--20mA.即4/16=0.25
变频器
4011代码目标值输入25%.9905 --输入电机额定380v 9906输入电机额定I <参考值110A>. 9907输入电机额定f50HZ. 9908输入电机额定转速<参考值2980二极> 9909输入电机额定功率50kw.压力信号正接变频器AI2 负接变频器A...
300米
深水井
用啥
压力
表
答:
远程
压力
表。在东北地下300的
深水井
,就是用的
变频器
和一个叫做远程压力表(就是个输出4-20MA的压力变送器,机械表盘。一般指针型压力表,单纯显示压力大小,不带传输信号功能与
调节
功能,属最被广泛使用之规格。数位接点式电子表 数位接点式电子表具有
设置
,控制功能。
怎么
搞,才能把
深水井
的水增压到8层楼层高?
答:
从一楼增压到八楼,按照层高3.5米来计算,为28米,再加上垂直增压以及管道弯头等因素,
建议选择扬程在40-45之间的增压泵
,例如德国威乐MHIL205变频增压泵、国产新界BW2-6变频增压泵。增压泵,顾名思义就是用来增压的泵,其用途主要有热水器增压用、高楼低水压、桑拿浴、洗浴等加压用、公寓最上层水压...
打了一眼
深水井
,配备
变频器
和水泵
怎么
配?
答:
加上压力罐
,有压力罐是最好的,没有压力罐也没有问题的,也可以用变频器单相水泵用的恒压供水变频器就是不需要压力罐和恒压控制器的。变频器: 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(...
深水井变频
自动不供水,手动工频就正常供水,什么情况?
答:
1、变频器的参数设置设定压力是否正确
。2、远传装置是否有问题,远传压力表或压力传感器是否OK,线路是否存在断路等问题;3、检查远传装置的反馈值是否OK;4、还有一种情况,那就是谐波干扰,变频器运行过程中产生的谐波,可能会干扰到远传装置及其线路,导致其反馈值不正常,这种情况也是经常会遇到的。
请问
变频器
在地下水源热泵空调系统中,深井泵供水节能应用效果
如何
?_百度...
答:
当水源侧回水温度低于tjh值时,增频
调节
。三晶
变频器
在水源热泵节能应用 非标变频器水源热泵三晶个性化变频器产品解决方案 1、软件框架式,快速响应客户软件修改需求 2、硬件模块化设计,稳定性强 3、结构为您量身定制 4、CAN总线,Profbus-DP,RS485,RS232,通讯集中控制 5、界面一键式傻瓜设计,操作...
水井深
130米,用7.5千瓦水泵,380ⅴ需要稳压器吗?
答:
如果您考虑的是130米这个距离的线路压降问题,那么,就要看您的这个潜水泵是否有
变频器
,如果是有变频器的话,这个时候,应该是在变频器的后面加装变频器输出端专用电抗器,或者是du/dt滤波器。如果是直接启动的话,可以考虑加装稳压器提升一下电源电压,对这个长距离传输是有好处的。稳压器 一、关于稳压...
深水井
用
变频器
还用
压力
管
答:
一、用
变频器
,优点:
压力
恒压控制,启动是没有冲击电流,保护电机;缺点:成本高。二、用压力罐,优点:成本低,缺点:不能恒压控制,启动时冲击电流大,电机保护不到位,容易坏接触器(特别是大功率电机)。
生活
变频
供水设备选型说明
答:
一、变频恒压供水系统的构成及原理 变频恒压供水控制系统通过测到的管网
压力
,经
变频器
的内置PID
调节器
运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。 原理图如下: 二、设备选型说明 ...
请问
变频器
与控制器在恒压供水系统中,
如何
实现循环软起动的?
答:
变频器怎么调水泵的压力高低
水泵变频器调压力步骤说明书
英捷思变频器怎样调压力
全自动变频水泵调试方法
变频器怎样调整水泵压力
变频器压力调节最简单方法
伟创变频器调水压怎么调节
变频器调压力步骤
深变频器接水表压力怎么调