33问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土养护测温记录怎么填
施工日志
填写
范例
答:
加工部位、机械作业、班组人数|(2)模板安装:安装部位、机械作业、班组人数|(3)模板拆除:拆除部位、机械作业、班组人数|3、混凝土工程(
记录
人:李军)|(1)混凝土浇筑:浇筑部位、机械作业、浇筑方量、强度等级、坍落度、入模温度、浇筑时间、班组人数、保温与
测温
方法|(2)
混凝土养护
:混凝土...
冬季施工,
混凝土测温记录
为多少度满足要求?
答:
不知道你问的是浇筑前还是大体积浇筑后的持续
测温
,基本
混凝土
出机温度要保持在15度以上 入模温度应在5度以上,不过有的地区以施工要求而决定,基本会控制在5-10度之间。
混凝土
同条件
怎么养护
的?
答:
混凝土
同条件
养护
没有具体规定浇筑混凝土多少立方就留置试块。留置规定:混凝土同条件养护试块在混凝土工程开始施工前,项目经理部与监理单位、建设单位共同研究确定,由项目经理部制定《混凝土同条件养护试件留置方案》,经公司有关部门审核、总工程师审批、现场总监理工程师审批后,按批准方案进行同条件试块留置...
混凝土保温措施(冬季
混凝土如何
保温?)
答:
二、加强保温
养护
及
测温记录
为确保
混凝土
在冬季施工中的质量,需要加强保温养护并做好测温记录。每次测量都要对比内外温差,一旦发现异常,应立即加强保温措施。对于掺防冻剂的混凝土,在强度未达到5N/mm2之前,每2小时需测量一次温度,之后每6小时测定一次。混凝土浇灌前,必须清理模板、钢筋上的积雪、冰块...
关于
混凝土
同条件
养护
温度上限是多少,根据是什么?
答:
也可根据当地的试验统计结果作适当调整。累计温度没有范围要求,0℃及以下的龄期不计入,只是要求等效
养护
龄期不应小于14d,也并不宜大于60d。(换个不规范的方式理解为:不应大于600/14≈43℃,不宜小于600/60=10℃)。实际上是根据
测温记录
中的日平均温度去除600,得到的龄期就是送检的日期。
混凝土
浇灌需
填写
哪些表
答:
需
填写
的表格有:1.模板安装的工序报验;2.
混凝土
浇筑报审表;3.浇筑完后要报混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量验收
记录
。4.混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录 。混凝土浇筑记录实际上就是混凝土施工记录。表格是固定格式,按照要求填写就可以了。主要是:浇筑部位、混凝土强度...
现已进入冬季施工请问浇筑
混凝土
需进行
养护测温记录
吗?
答:
按规范是要的:自浇筑
混凝土
后前两天每四小时测一次,中间三天每两小时测一次,后三天每六小时测一次,累计
测温
一周。实际上一般不会测这么频繁,但是实验室的这个
记录
资料必须要有。
结构冬施中
砼养护测温记录
中的成熟度是什么公式算出来的?
答:
M = ∑(T+15)△t M为 混凝土成熟度(℃*h)T为
混凝土养护
温度(℃)△t 混凝土养护间隔时间(h)
混凝土测温
标准
答:
2、根据工程具体情况,在整块底板埋入23根测杆,每根沿板厚方向设5个测点,硅外部设气温测点2个,
养护
水温测点1个,保温材料
温度测量
点2个,总计120个测点平面布置图少。(为保证所有测点有效可靠,避免因施工操作致使测点遭受破坏,另设120个备用测点。)3、测试仪表及数据处理设备为:铜一康铜...
混凝土养护测温记录
应该什么情况下做?是只进入冬季施工的需要做吗?还...
答:
同条件试块,做的。也叫600度试块“同条件
养护
试块”的试压强度值是反映
砼
结构实体强度的重要指标,它是指砼试块脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,达到等效养护龄期时进行强度试验的试件。其试验强度是作为结构验收的重要依据。 、等效养护龄期可取日平均温度逐日累计...