33问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土拆模规范要求
混凝土
强度达到多少才可以
拆模
答:
均要求设计强度达到100%。侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤
。问题二:7天拆模试块是指在自然养护的条件下养护7天的混凝土试块。混凝土试块应每浇筑100m3留置一组(不足100m3为一组),连续浇筑超过300m3的可适当减少,每一浇筑部位相应留置标养、同条件和拆模试块。根据《混凝土结构工程...
混凝土
强度达到多少才能
拆模
答:
5、已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载
。
施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料
。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。
混凝土拆模
时间
答:
5.梁、板底模拆除:
梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%
;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。6.悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。7.规范规定,跨度小于2m的悬臂梁及...
混凝土
结构
拆模
的
要求
是什么?
答:
1、侧模应在混凝土强度达到2.5MPa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除
。2、底模应在混凝土强度符合下表规定后,方可拆除。3、芯模或预留孔洞的内模应在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据混凝土强度确定的,不同的情...
...为C30的现浇
混凝土
梁,当混凝土强度至少应达到多少方可
拆除模板
...
答:
现浇混凝土梁跨度为6米,混凝土强度等级为C30,当应达到设计混凝土强度等级值≥75%可拆除模板
。参考资料:〖GB50666-2011〗混凝土结构工程施工规范
混凝土拆模
强度
要求
多少(混凝土拆模强度要求)
答:
1、拆模时的强度应符合设计要求,当设计未提出要求时,应符合下列规定:1)
侧模应在混凝土强度达到2.5MPa以上
,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除。2、2)
底模应在混凝土强度符合下表规定后
,方可拆除。3、3)芯模或预留孔洞的内模应在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝时,...
混凝土
强度达到多少才可以
拆模
板
答:
在
模板拆除
工作中,一共有两大类强度
要求
。一、承重的模板:详细时间规定见《
混凝土
结构工程施工质量验收
规范
》第4.3.1条规定。 不同的构件需要达到的设计混凝土立方体抗压强度
标准
值的百分率如下:1、板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;2、梁、拱、壳...
冬季
混凝土拆模
时有哪些
要求
?
答:
1、模板和保温层应在
混凝土
达到
要求
强度,且混凝土表面温度冷却到5℃后再拆除;2、对墙、板等薄壁结构构件,宜延长
模板拆除
时间;3、当混凝土表面温度与环境温度之差大于20℃时,
拆模
后的混凝土表面应立即进行保温覆盖。4、当混凝土强度未达到受冻临界强度和设计要求时,应继续进行养护。相关信息:1、
混凝土拆模
时间
规范要求
答:
在
模板拆除
工作中,一共有两类强度
要求
:1、承重模板:详细时间规定见《
混凝土
结构工程施工质量验收
规范
》第4.3.1条规定。不同的构件需要达到的设计混凝土立方体抗压强度
标准
值的百分率如下:• 板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度>2,≤8时为≥75%;当跨度>8为 ≥100%;• 梁、拱、壳...
混凝土
浇筑后多久才能
拆除模板
?
答:
悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。规范规定,
跨度小于2m的悬臂梁及板
,混凝土拆模强度应大于等于70%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。模板的拆除注意事项 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土拆模强度要求规范2023
混凝土拆模最新规范
混凝土拆模时间规范
拆模留几层有强制规范吗
混凝土底模拆除时间规范
混凝土浇筑后模板拆除要求
混凝土构件拆模时间规范要求
涵洞混凝土拆模时间规范要求
砼的拆模要求