33问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土梁施工缝留置位置
(2021年真题)
混凝土施工缝留置位置
正确的有( )。
答:
1)柱:宜留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面
;2)
与板连成整体的大截面梁
(高超过1m),留置在板底面以下20~30mm处,当板下有梁托时,留置在梁托下部;3)
单向板:留置在平行于板的短边的任何位置
;4)有主次梁的楼板,
施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内
;5)...
混凝土施工缝
正确的
留设位置
是( )。
答:
由于施工缝是结构中的薄弱环节,因此,
施工缝宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位
。柱子的施工缝宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面,同时又要照顾到施工的方便。与板连成整体的大断面梁应留在板底面以下20~30mm处,当板下有梁托时,留置在梁托下部。单向板...
主体结构
混凝土
工程
施工缝留置位置
答:
主体结构混凝土工程施工缝的留置位置应符合下列规定柱宜留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面
。️
大截面梁留置在板底面以下20~30mm处
。当板下有梁托时,留置在梁托下部。单向板留置在平行于板的短边的任何位置。有主次梁的楼板施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内。...
砼梁
的横断面
施工缝
如何
留置
答:
砼梁的横断面施工缝应该留在支座一端,梁长度的1/3处
。根据钢筋混凝土结构力学原理,钢筋混凝土结构梁在正常工作时发生的破坏,一般有剪力破坏、和弯矩破坏。根据钢筋混凝土结构梁的内力图分析,两端简支或一端简支,一端固定的梁,最大弯矩在梁跨中部;最大剪力在两个端部。所以钢筋混凝土结构规范规定:...
混凝土
浇筑前应该怎样设置
施工缝
的
位置
?
答:
(1)柱的施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面
。(2)与楼板连成整体的大断面梁,
施工缝应留置在板底面以下20~30mm处
。当板下有梁托时,应留置在梁托下部。(3)对于单向板,施工缝应
留置在平行于板的短边的任何位置
。(4)有主次梁的楼板,宜顺着...
下列关于
混凝土
工程
施工缝
的
留置位置
,符合要求的有( )。
答:
必要时,可对配筋进行调整,并应征得设计单位认可;(4)有主次
梁
的楼板垂直
施工缝
应
留设
在次梁跨度中间的1/3范围内;(5)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何
位置
;(6)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内;(7)墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设...
...次
梁
轴线间距为4.5m,
施工缝
宜
留置
在( )的
位置
。
答:
【答案】:B、C 2020版教材P69 该题主要考察的是:
施工缝留置
要求,有主次
梁
的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内。
混凝土施工缝留置位置
正确的有
答:
混凝土施工缝留置位置
正确的有柱的施工缝留置在基础的顶面。1、施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。2、和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。3、对于单向板,施工缝应留置在平行于板...
施工缝
是什么 施工缝的
留置位置
及处理方法
答:
施工缝的留置位置:
施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位
,不同空间的施工缝有不同的留置位置,且应符合下列规定:柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。1、施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。2、和楼板连成整体的大断面梁,施工...
现浇
混泥土
板,
梁施工缝
留在什么
位置
答:
混凝土施工缝
的设置原则是:
留置
在结构受力较小且便于施工的
位置
。具体位置是:梁、板等受弯构件的一般留在距支座距离为三分之一跨度的位置处,因此处的弯矩与剪力均较小。其它构件可根据受力情况确定,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。问题处理 1、立缝表面凿毛法 砼终凝...