33问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土模板侧压力
混凝土侧压力
怎样计算?
答:
混凝土侧压力
的计算(取两式中教小值):F=0.22γctoβ1β2V∧½F=γc H 式中 F——新浇筑混凝土对
模板
的侧压力,kN/m ;γc——混凝土的重力密度,kN/m ;to——新浇混凝土的初凝时间(h)可按实测确定。当缺乏试验资料时,可采用to=200/(T+15)计算(T为混凝土的温度℃);V...
新浇筑
混凝土
对
模板侧压力
计算分析
答:
针对新浇筑
混凝土
,
侧压力
的计算依据其坍落度和浇筑速度的不同,分为两种情况:当坍落度小于或等于180mm且浇筑速度不超过10m/h时,混凝土可视作流体;否则,侧压力部分采用液体压力计算,部分则按均布荷载处理。以一项花瓶墩悬臂盖梁施工为例,我们遵循GB 50666的优化方法,设置了有效压头高度3m,
模板
上3m内...
整体钢平台模架
模板
系统
侧压力
标准值不宜大于
答:
整体钢平台模架
模板
系统
侧压力
标准值不宜大于30 KN/m2。这是因为在模板系统的设计和使用过程中,侧压力是一个重要的考虑因素。侧压力是指模板系统在使用过程中受到的侧向压力,主要来自于
混凝土
浇筑时的侧向液压力和模板自身的重量。如果侧压力过大,可能会导致模板系统变形、破坏甚至倒塌,从而影响施工安全...
混凝土侧压力
取值
答:
模板侧压力
一般根据两个计算公式进行计算即:式一:F =0.22γCTOβ1β2V0.5式二:F=γCH式一是根据
砼
浇筑高度有效压头进行计算,即任意高度模板侧压力的最大值。浇筑速度较慢,将造成下部砼已经初凝,初凝部分对模板的侧压可以不作为考虑,故在有效压头以外,不进行考虑。计算式中根据浇筑速度及...
影响新浇筑
混凝土
对
模板
的
侧压力
的因素有哪些?
答:
侧压力主要影响因素如下:1、 最大侧压力随混凝土浇筑速度提高而增大,与其呈幂函数关系。2、 在一定的浇筑速度下,因混凝土的凝结时间随温度的降低而延长,从而增加其有效压头。3、 机械振捣的
混凝土侧压力
比手工捣实增大约56%。4、侧压力随坍落度的增大而增大,当坍落度从7cm增大到12cm时,其最大侧...
根据浇筑
混凝土
时对
模板
的
侧压力
如何计算所需对拉螺杆间距
答:
混凝土
的浇注速度仍就是影响泵送混凝土对
模板侧压力
的一个重要影响因素,随着混凝土浇注速度的增加,混凝土侧压力也增大,大多数研究者认为,混凝土的最大侧压力F与浇注速度V的关系式为幂函数(即F = kV n )。2.2.2 温度 温度是影响混凝土凝结、硬化的重要因素,从而也影响混凝土侧压力,在一定的浇注速度下...
10米深土方
侧压力
怎么计算
答:
顶部无堆载,地下水位深于10m,土壤容重=18kN/m3,内摩擦角=30°,内聚力=0。那么,主动土压力系数=tan(45°-30°/2)^2=1/3。土压力呈三角形分布,顶端压强为0,底部压强=1/3(主动土压力系数)×18(容重)×10(高度)=60kPa;每延米的土
侧压力
=1/2×60×10=300kN/m ...
柱
模板
的外侧设什么用来承受
混凝土
的
侧压力
答:
防止
模板
因刚度不够而鼓肚,为了承受
混凝土侧压力
,柱模板外侧要设柱箍,柱箍的间距与混凝土侧压力大小及拼板厚度有关,一般不超过1000mm,柱模板的外侧设柱箍用来承受混凝土的侧压力。柱箍又称柱卡箍、定位夹箍,用于直接支承和夹紧各类柱模的支承件,可根据柱模的外形尺寸和侧压力的大小来选用。
影响新浇
混凝土
对
模板侧压力
的主要因素有哪些?
答:
新浇混凝土对模板侧面压力是入模的具有一定流动性的新浇混凝土在浇筑、振捣和自重的共同作用下,对限制其流动的
侧模板
所产生的压力。我国有关部门在20世纪60 ~80年代初期对
混凝土侧压力
进行了大量的测试研究,发现对于不同的结构类型、尽管一次浇筑高度、浇筑速度不同,但混凝土侧压力分布曲线的走势基本相同...
混凝土
对
模板侧
压计算中,有一条:混凝土坍落度 110mm-150mm Ks=1.15 这...
答:
新规范GB50666-2011《
混凝土
结构工程施工规范》上A.0.4-1新浇混凝土最大
侧压力
标准值F公式里没有Ks,JGJ162-2008《建筑施工
模板
安全技术规范》里也没有Ks,只有β---混凝土塌落度影响系数,当塌落度50~90时β取0.85;塌落度90~130时β取0.9;塌落度130~180时β取1.0。可以肯定Ks是过去的塌落度...
1