33问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土测温记录真实
大体积
混凝土测温
要求有哪些?
答:
测温方案:测温点的布置——为保证测温点的代表性和可比性,
混凝土测温
孔按不大于25mm一个孔的原则布置,工程共布置56个中层测温点和56个表层测温点。中层测温点处预埋600mm长测温管,测温管用DN20铁管制作,底部用铁板封死,埋入混凝土内550mm,上部外露50mm。表面测温点预埋200mm长测温管,埋入混凝土内5...
大体积
混凝土
如何
测温
?
答:
测温
从养护开始,升温阶段每4个小时测一次,降温阶段每8小时测一次,同时
记录
大气温度,详细做好记录,记录要求如下:第1天---第4天 每4h测温一次 第5天---第7天 每8h测温一次 第8天---第14天 每天测温一次 当
混凝土
内部温度变化稳定且与环境温度基本相同时,停止测温。在测温过程中如出...
混凝土
温度控制施工规范
答:
监测点数量应根据具体需要确定;
混凝土
浇筑体的外表温度,应以混凝土外表以内50mm处的温度为准;混凝土浇筑体底面的温度,应以混凝土浇筑体底面上50mm处的温度为准。6.0.3
测温
元件的选择应符合以下列规定:
大体积
混凝土
温控技术?
答:
温控计算采用《大体积砼施工期温度场及仿真应力场分析程序包》进行。该程序模拟砼施工情况,不仅考虑
砼的
浇筑分层、浇筑温度、养护、保温和砼的边界条件,而且考虑砼的弹性模量、徐变、自生体积变形、水化热散发规律等物理热学性能。计算参数根据招标文件、图纸和施工经验取值,施工时根据现场情况重新验算。2.1计算条件2.1. ...
大体积
混凝土
如何布置
测温
点?最好能画个图。
答:
国标说按照轴线均匀布置,且不应少于4个点。我理解的可以这么布置:每个测点三个孔,一个距离顶面5cm,一个距离底面5cm,一个在正中。
大体积
混凝土测温
应注意哪些问题
答:
6.0.1 大体积
混凝土
施工需在监测数据指导下进行,及时调整技术措施,监测系 统宜具有实时在线和自动
记录
功能。考虑到部分地区实现该系统功能有一定困 难,亦可采取手动方式测量,但考虑到测试数据代表性,数据采集频度应满足本 条规定。6.0.2 多数大体积混凝土工程具有对称轴线,如实际工程不对称,可根据...
大体积
混凝土测温
点布置原则有哪些?
答:
大体积
混凝土
浇筑体内监测点的布置,应
真实
地反映出混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温度,可按下列方式布置:1.监测点的布置范围应以所选混凝土浇筑体平面图对称轴线的半条轴线为测试区,在测试区内监测点按平面分层布置;2.在测试区内,监测点的位置与数量可根据混凝土浇筑体内温度场的...
冬季施工质量保证措施?
答:
施工现场安排专人负责与当地气象部门的联系,测试数据做到
真实
可靠。
测温
人员还要经常与供热、保温人员联系,如发现异常立即处理。外加剂的存放、配置与掺和安排专人负责,并认真做好
记录
。外加剂的掺量严格按设计进行控制。冬季
混凝土
施工主要采用掺加外加剂法。混凝土拌和前先用热水冲洗搅拌机,然后投入骨料...
大体积
混凝土
降温措施有哪些
答:
1、大体积
混凝土
浇筑体内监测点的布置,应以能
真实
反映出混凝土浇筑体内最高温升、芯部与表层温差、降温速率及环境温度为原则。2、监测点的布置范围以所选混凝土浇筑体平面图对称轴线的半条轴线为测试区,在测试区内监测点的布置应考虑其代表性按平面分层布置;在基础平面对称轴线上,监测点不宜少于4处,...
大体积
混凝土测温
测温管材质?
答:
用镀锌钢管来
测温测温
管材质。镀锌管,又称镀锌钢管,分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。电镀锌成本低,表面不是很光滑,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。