混凝土现浇板房顶下霜怎么办
我家的
现浇房顶
刚弄完就下雪了,看天气预报说今天晚上零下5度,不知道对...
答:
应该不会有大问题,现在不是 那么冷,没事的。
现浇楼板
冬天可以施工吗
答:
我们只需要浇筑完成后先用塑料薄膜覆盖,然后再用稻草或者茅草进行覆盖保温就可以了
。如果以后的天气继续降霜,然后白天持续的晴天,我们可以在上午的时候浇一次水进行养护,然后继续覆盖。总的来说,降霜天气是可以进行农村自建房的楼面浇筑的,
最好是选择温度比较高的上午或者下午施工
,因为降霜天气温差比较...
现浇房顶
刚浇灌一天气温就下至零下2至3度水泥会冻坏么?
答:
这种情况 应该用毛毯在上面覆盖一层
,就是那种专业铺盖水泥板的毛毯,如果不盖毛毯 混凝土肯定会冻坏的 。
房顶
天花
现浇混凝土下
凸3cm怎样维修
答:
这可能是当初模板下沉导致的,3cm有点大了,如果没有发展的趋势,吊个顶遮起来,
如果还继续下沉要找专业的加固公司处理
屋面
现浇混凝土
72小时之内遇上雨夹雪影响不影响质量该
怎么处理
?
答:
肯定有影响呀,
建议表面覆盖稻草之类的保温
,否则会影响水泥的水化反应,影响砼强度!
现浇楼板
浇好后4天后,夜间出现寒冬,现浇楼板未放防冻剂,需要采取什么保 ...
答:
温度比较低时,
混凝土
凝结速度会降低,以防万一。所以拆模板尽量延长一两天。4、如果楼板厚度比较厚超过300mm,前面几天,你可以在
楼板下面
用废油桶烧废木料,加强板下温度。但烧火时一定要派专人看管,而且烧火处尽量靠近楼板中部,并将附近的易燃物清理干净。并且准备好水管,以防万一。
钢筋
混凝土
浇注
房顶
,因钢筋太细,而导致房顶下坠
答:
首先应查清楚,下挠是因为支模问题,还是确实因为钢筋不足。如果因为支模问题,可不处理。如果因为钢筋不足,那么应该非常重视,因为仅自重就下挠,说明钢筋配置太少了!以后再增加其它恒载、活载,会有安全危险。处理方案:因为钢筋不足,且差得较多,可以考虑新增一道次梁(板面开洞,向下浇次梁)效果...
白天10度左右
现浇
的
混凝土
,夜晚温度突降至-1度,第二天早晨见比较大的...
答:
会影响质量,建议不要继续施工,或采取防冻措施
现浇混凝土房顶
冬季会被冻坏吗?
答:
现浇混凝土房顶
一般情况下不怕冻,因为这个时候它基本上已经硬化了,若温度为负5度,则应采取防冻措施。为了护养,可以用PP或PVC膜覆盖,这样能够起到一定的保护作用,如果不及时采取相关措施,将会影响使用寿命。混凝土简介:混凝土,简称为"
砼
(tóng)":是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料...
现浇房顶
刚浇灌一天气温就下至零下2至3度水泥会冻坏么
答:
如果温度更低,应该采取一些保温措施,因为
混凝土
内部还有水分,有可能结冰膨胀损伤混凝土。在室内生火,是个可行的办法。作用 在混凝土中,砂、石起骨架作用,称为骨料;水泥与水形成水泥浆,水泥浆包裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予拌合物一定和易性,便于施工。水泥浆硬化后,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
现浇混凝土房顶怎样处理
房顶现浇混凝土钢筋图
楼顶现浇混凝土
屋顶现浇混凝土多厚
混凝土现浇板裂缝处理
现浇钢筋混凝土楼板
现浇混凝土
现浇混凝土漏水正常吗
现浇混凝土多少钱一方