湿式报警阀怎么安装
简易喷淋
湿式报警阀
不需
安装
压力开关吗
答:
一般情况下,由于简易的喷淋
湿式报警
系统一般是通过自流管道喷淋水雾来激发火警报警信号的,所以不需要专门
安装
压力开关。因为当自流管道中水压达到喷淋头所能接收的定量值时,水会自动从喷头喷出,喷淋水网会灭火或形成雾屏,同时启动火警报警器。对于液压式自动灭火系统而言,需要安装压力开关来监测喷淋管路的...
喷淋系统安装流程,什么时候才开始
安装湿式报警阀
答:
那就是说当所有的管道(包括各横管、支管和立管)都
安装
完了,再安装报警阀组和水泵房的设备?原则上是这样,试压完成后再装不迟。
湿式报警阀
的安装其实与其它工序并无绝对前置或后置关系。同时进行也并无不可。
喷淋
湿式报警阀
和水流指示器的
安装
位置
答:
湿式报警阀安装
在喷淋供水主管上,水流指示器安装在楼层或防火分区的信号阀之后。
湿式报警阀安装
在泵房吗
答:
延迟器是消防自动喷水灭火系统中的一个部件,
安装
在压力开关前面,延迟器的作用是防止
湿式报警阀
因水压波动开启后水进入压力开关而导致水泵误动作,主要起着防误报警的作用。 当喷淋系统的喷头洒水时,湿式报警阀由于水压变化而瞬时打开后,水首......
湿式报警阀安装
没有滴水阀
答:
2、湿式报警阀的安装位置不正确,需要重新
安装湿式报警阀
并确保其与地面垂直。3、湿式报警阀的供水侧压力表和系统侧压力表没有正确安装或出现故障,需要检查这两个压力表是否正常工作。4、湿式报警阀的补偿器出现故障,需要检查补偿器是否正常工作。5、湿式报警阀的报警控制阀或报警试验阀没有正确开启或...
湿式报警阀
的三个阀门作用是什么
答:
湿式报警阀
上一般有三个阀门,分别是报警试验阀、报警控制阀、放水测试阀,阀门不一样,其作用也会不一样,具体如下所示: 1、报警试验阀:在平时,报警试验阀一般都是保持关闭状态的,当用户对湿式报警阀进行调试和维护的时候,即可将报警试验阀开启,从而判断出警铃或者是报警阀的报警功能是否可以正常运行。 2、报警控制...
消防
湿式报警阀
接线图
答:
这个
报警阀
信号阀只需要信号线连接输入模块,压力开关一组敞开点无缘的连接信号线反馈,有缘的连接控制柜启泵的。
水泵接合器应
安装
在
湿式报警阀
前还是阀后?要有依据,至少是图集或者规范...
答:
水泵接合器应
安装
在
湿式报警阀
前,在消防总系统干管里(在消防系统两个供水总阀内,给消防系统供水加压),湿式报警器在消防喷淋单元外,也许一个消防系统不止一个喷淋系统也就不止一个湿式报警器。《自动喷水灭火系统设计规范》 (简称""喷规"")、《建筑设计防火规范》 (简称""建规"")、《高层...
报警试验
阀安装
的位置是在
湿式报警阀
的下腔吗?
答:
报警管路测试阀是在不开启
报警阀
的状态下测试水力警铃和压力开关的动作情况,其位置连接在供水侧,按照水流方向应该在报警阀的上游,也就是报警阀的下腔处。
消防
湿式报警阀
与联动系统
怎么
连接
答:
湿式报警阀
压力开关常开线接消防输入模块K1 K2回答端子,当压力开关动作后模块向报警主机回答信号。同时接入喷淋泵控制柜压力开关启泵端子,压力开关动作后直接启泵。相关端子请咨询相关设备厂家。