33问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩导管长度小于孔深多少
钻孔
灌注桩导管
的底管
长度
答:
长度不宜小于4cm
。钻孔灌注桩导管的底管长度?规范要求钻孔灌注桩,导管的底管长度不宜小于4m,请问为什么要要求底管的长度?因为钻孔灌注桩一般多是水下混凝土,规范规定导管底埋入混凝土深度不宜小于1米,并不得超过6米,而其余各节导管长为3.5米左右。如果底管长度小于4米,那么拆管时可能会将底管...
钻孔灌注桩灌注混凝土时
导管
离孔底距离是
多少
?钻孔
灌注桩孔
底沉渣怎么...
答:
导管距离孔底一般0.3-0.5米之间即可
。规范给的0.4m。沉渣是在钻孔结束后测量一个孔深,然后灌注混凝土前再从同一个位置测量一次孔深,两个相减就是沉渣厚度。
钻孔
灌注桩
浇筑混凝土时,导管下端距孔底过远 (
导管长度
远远
小于孔
...
答:
导管底端距孔底不得大于500mm 最好控制在300-500之间
。过远容易造成混凝土分层离析 影响混凝土的和易性 打出来的混凝土强度分布不均匀 相当于废桩 导管底端距孔底距离也不宜太短容易造成堵管 很麻烦的
钻孔
灌注桩
进行水下灌注混凝土时,
导管
首次埋入混凝土灌注面以下不应
少于
...
答:
【答案】:C 本题考查的是钻孔灌注桩基础。开始灌注混凝土时,
导管底部至孔底的距离宜为300~500mm
;导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于1m;正常灌注时导管埋入混凝土深度宜为2~6m。
钻孔
灌注桩导管
的底管
长度
答:
长度不宜小于4m
。因为钻孔灌注桩一般多是水下混凝土,规范规定导管底埋入混凝土深度不宜小于1米,并不得超过6米,而其余各节导管长为3.5米左右。如果底管长度小于4米,那么拆管时可能会将底管拔出混凝土造成断桩,因此要求导管底管长度不宜小于4米是有依据的。钻孔灌注桩试桩施工要求:1.在测量人员...
旋挖钻孔
灌注桩
在浇筑砼时,
导管
距桩底距离
多少
?
答:
看你
桩
径是多大的,一般规定在30-50cm之间,但实际上可以悬空多点没有关系。当然如果孔径超过1.5米,最好不要超过50cm
钻孔
灌注桩导管
距离孔底距离
答:
300到500mm。根据查询建设工程教育网显示,钻孔
灌注桩导管
距离孔底距离在300到500mm之间,过远容易造成混凝土分层离析,会影响混凝土的和易性,距离太短容易造成堵管。
钻孔
灌注桩 导管
的埋置深度为什么要不
小于
2米 不大于6米?
答:
不
小于
2米是避免
桩基
出现断桩,不大于6米是下料晚的时候,下面的混凝土就初凝了,拔不起来了! 其实有规范的啊。多看看规范,就是了赛。
钻孔
灌注桩 导管
的埋置深度为什么要不
小于
2米 不大于6米?
答:
就是担心拆除
导管
时不小心提到混凝土上面或浮浆中造成断
桩
。不大于6米是担心混凝土
灌注
时间慢拔管困难,或混凝土初凝了无法拔管而断桩。
钻孔
灌注桩导管长度
和混凝土顶面的高程不能超过
多少
米?超过了有什么问...
答:
灌注
混凝土时
导管
插入混凝土内
长度
控制在2-6米,
少于
2米可能会
桩
身夹泥甚至断桩,超过6米可能会出现混凝土初凝导致导管拔不出来。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钻孔灌注桩导管长度
灌注桩导管埋深深度
钻孔灌注桩导管一节多长
灌注桩导管长度规格
灌注桩导管一般多长
灌注桩一节导管长度
灌注桩导管每节长度
灌注桩混凝土导管长度
灌注桩首埋导管长度