33问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩桩位偏差最新规范
灌注桩
的
桩位
允许
偏差
是多少?
答:
一、1~3根单排桩垂直于中心线方向和群
桩基础
的边桩的
桩位
允许
偏差
:1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差为D/6且不大于100;D>1000时,允许偏差为100+0.01H。2、套管成孔
灌注桩
:D≤1500时,允许偏差为70,;D>1500时,允许偏差为 100。3、千成孔灌注桩:允许偏差为70。4、人工挖孔空柱...
灌注桩
偏位允许
偏差
是多少?
答:
1 柱下独立
桩基
承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。参考资料:建筑桩基技术
规范
(JGJ94-2008)
灌注桩
的允许
偏差
是多少?
答:
正30,负50。出处:《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》GB50202-2002 5.1.4
灌注桩
的
桩位偏差
必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2 必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试...
请问
灌注桩偏差
允许范围是多少?
答:
灌注桩偏差
允许范围是:单排
桩桩位偏差
不能超过5cm,多排桩桩位偏差不能超过10cm。如果超出偏差,可通过接桩的方法处理,按照1%调整值,理论上如果你的桩偏了9cm,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。灌注桩是在施工现场桩位处先成桩孔,然后在孔内设置钢筋笼等加筋材、灌注混凝...
灌注桩桩
径
偏差
允许
规范
答:
法律分析:单排桩成
桩偏差
不应大于5公分,群
桩基础
不大于10公分,如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。法律依据:《中华人民共和国产品质量法》第三条 生产者、销售者应当建立健全内部产品质量...
打桩允许
偏差
值是多少?
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》GB50202-2002验收规定:
桩位
的放样允许
偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或
桩基
施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可...
灌注桩偏差
范围是多少?
答:
群
桩基础
不大于10公分,如果出现超出
偏差
,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值。理论上如果桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。由于具有施工时无振动、无挤土、噪音小、宜于在城市建筑物密集地区使用等优点,
灌注桩
在施工中得到较为广泛的应用。根据成孔工艺的不同...
工程
桩桩位偏差
允许值是多少?
答:
工程
桩桩位偏差
的允许值并不是单一的,它取决于多种因素,如桩的类型、施工方法、设计桩径以及土质条件等。以下是一些具体的规定:对于
灌注桩
,桩位允许偏差应控制在5cm以内。但具体偏差值还需根据桩径和施工现场条件来确定。例如,泥浆护壁钻孔桩在D≤1000mm时,允许偏差为D/6且不大于100mm;D>1000...
钻孔
灌注桩桩位偏差
允许范围是什么?
答:
单排桩成
桩偏差
不应大于5公分,群
桩基础
不大于10公分。如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。在施工过程中,如果bai出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9...
灌注桩
的允许
偏差
有哪些?
答:
根据《建筑桩基技术
规范
》JCJ 94—2008要求桩的允许
偏差
是:6.2.4
灌注桩
成孔施工的允许偏差应满足表6.2.4的要求 6. 2. 5 钢筋笼制作、安装的质量应符合下列要求:1 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求,制作允许偏差应符合表6. 2. 5的规定:2 分段制作的钢筋笼,其接头宜采用焊接或机械式...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桩基偏位允许偏差2018规范
桩位偏差允许范围规范
灌注桩桩位偏差10厘米正常吗
桩位偏差规范
灌注桩桩偏位允许偏差规范
灌注桩隐蔽验收记录填写范例
干成孔灌注桩桩位偏差规范
灌注桩桩位允许偏差是多少
灌注桩孔径偏差最新规范标准