热电阻检修维护内容
热电偶
温度变送器
热电阻
温度变送器设备
检修
答:
当设备的仪表显示出异常情况,如指示数值偏离正常范围、无变化或不稳定,这可能源于两个方面:工艺因素,即
热电阻
温度变送器确实反映了工艺过程中的问题;仪表因素,可能由于测量系统的某个环节故障导致了错误的指示。我们接下来的步骤将集中在排除仪表本身的故障。如果仪表记录的曲线呈现出直线,没有任何波动...
热电阻
详细资料大全
答:
作为热电阻的金属材料一般要求:
尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小感测器的尺寸)
、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函式关系(最好呈线性关系)。
金属
热电阻
传感器一般称为热电阻传感器,是利用金属导体的___随温度...
答:
如果仪表显示值为无穷大,可能是热电阻或引出线出现断路,或者接线端子松开。在这种情况下,
需要更换热电阻或重新焊接接线端子
。如果显示负值,可能是接线错误或热电阻短路。应
检查并纠正接线错误,找出短路处并加强绝缘
。在操作和维护热电阻时,还需要注意安全性。这包括在检修前取得工艺人员的认可,根据工艺...
...
检修
需要注意哪些事项? 2热控检修有哪些危险因素? 3压
答:
1、电厂热控设备中,温度元件有
热电阻
,
热电偶
,双金属温度计等;压力元件有压力变送器、差压变送器、压力开关、差压开关、压力表等;液位元件有磁翻板液位计,导波雷达液位计,投入式液位计,超声波液位计等;化学元件有PH计,钠表,硅表、浊度仪、电导仪等;其他的还有振动探头,转速探头,行程开关,...
金属
热电阻
的测量原理?
答:
显示仪表指示负值显示仪表与热电阻接线有错,或热电阻有短路现象改正接线,或找出短路处,加强绝缘
四、安全注意事项 ⑴、对可能导致工艺参数波动或带联锁报警装置及调节阀的检修作业,必须事先取得工艺人员的认可。⑵、根据工艺介质正确选择测温套管及密封垫片的材质。⑶、检修时注意仪表接线不能出现短路、...
化工厂仪表工的工作流程是什么
答:
5、恶劣环境下
热电阻
,
热电偶
接线盒处螺栓或上盖丝扣部分。6、恶劣环境下挠性管和仪表连接部分。四、防冻检查流程:检查仪表防冻措施,是仪表日常
维护
工作的
内容
之一,它关系到节约能源,防止仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是仪表维护不可忽视的一项。 这项工作在季节性较强,主要查看气柜液位变送器导压管内介质是否...
车间电气安全检查的
内容
和应注意的问题?
答:
(3)电气设备的检查
内容
包括:绝缘是否损坏;绝缘
电阻
是否合格; *** 带电部分有无防护装置;保护接地或保护接零是否正确、可靠;保护装置是否符合要求;手提灯和局部照明灯的电压是否为安全电压,是否采取了其他安全措施;安全用具和灭火器材(用于电气起火的灭火器材)是否齐全;电气设备安装是否合格,安装位置是否合理;室内外...
热电阻
和
热电偶
接线
答:
然后盖紧接线盒盖子,对不得不露在空中的
热电偶
加防雨措施,以防雨淋损坏元件。为保护补偿导线不受外来的机械损伤和由于外磁场而造成对仪表的影响,补偿导线应加以屏蔽,并且不准有曲折迂回的情况。(5)热电偶和
热电阻
应尽量垂直装在水平或垂直管道上,安装时应有保护套管,以方便
检修
和更换。
取源部件
检修
基本要求
答:
3、测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0-45°夹角的范围内,压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时的要求,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游。取源部件:一般是指直接安装在检测点的部件,比如测温的
热电偶
、
热电阻
,有时被称为一次部件。在被...
热电偶
与
热电阻
的安装方法
答:
5,按照接线图将
热电偶
或
热电阻
的接线盒接好线,并与表盘上相对应的显示仪表连接.注意接线盒不可与被测介质管道的管壁相接触,保证接线盒内的温度不超过0-100℃范围.接线盒的出线孔应朝下安装,以防因密封不良,水汽灰尘等沉积造成接线端子短路.6,热电偶或热电阻安装的位置,应考虑
检修
和
维护
方便.以上...