电力工程电缆设计规范最新版
电力
系统
电缆设计规范
答:
最新版
是《GB50217-2018
电力工程电缆设计标准
》,原来的《GB50217-2007
电力工程电缆设计规范》
已废止。
电力电缆设计规范
简介
答:
6.2 电缆支架和桥架 7 电缆防火与阻止延燃 附录A 常用
电力电缆
导体的最高允许温度 附录B 10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法 附录C 10kV及以下常用电力电缆允许100%持续载流量 附录D 敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数 附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 附录F 交流...
电力工程电缆设计规范
的内容简介
答:
本
规范
修订的主要技术内容包括:1.增加了中、高压
电缆
芯数选择要求;2.增加了电缆绝缘类型选择要求,取消了粘性浸渍纸绝缘电缆的相关内容;3.增加了主芯截面400mm2800mm2的保护地线允许最小截面选择要求;4.增加了大电流负荷的供电回路由多根电缆并联时对电缆截面、材质等要求;5.增加了电缆终端一般性...
电力工程电缆设计规范
答:
为了确保电力系统的正常稳定运行,必须制定严格的电缆设计规范。
电力工程电缆设计规范
是指在电缆的选择、敷设、连接、保护等方面所遵照的技术规范和标准要求。这些规范主要包括电缆容量的计算方法、电缆防火、敷设方式的选择以及电缆连接技术等内容。只有在遵守这些规范的前提下,电缆才能在电力系统中良好运行,确...
电线
、
电缆
敷设
规范
中对应至少留多少余量做强制性要
答:
电线、电缆敷设规范中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:国标GB50054-2011:低压配电
设计规范
:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。
电力工程电缆
...
20kw380v用多大的
电缆
答:
三相380V、功率20KW如果负荷为电动机,电流约不到40A,可选VV-0.6/1KV-3*10mm2电缆,空气中敷设额定载流量49A,6mm2的电缆额定载流量只有34.8A,偏小。GB50217-2007《
电力工程电缆设计规范
》附表数据如下:表中数据是铝芯的,铜芯的乘以1.29。
电力电缆
敷设有什么要求?
答:
电力工程电缆设计规范
;5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋...
电缆
桥架国家标准
规范最新
答:
以钢制
电缆
桥架
工程设计规范
CECS31∶91为基础 桥架宽度以及标准厚度 电缆桥架宽度<100~ 标准厚度需达到 1mm100<电缆桥架宽度<150~ 标准厚度需达到 1.2mm150<电缆桥架宽度<400~ 标准厚度需达到 1.5mm400<电缆桥架宽度<800~ 标准厚度需达到 2mm800<电缆桥架宽度<1200~ 标准厚...
GB 50389-2006
电缆
线路施工及验收
规范
答:
1.为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本
规范
。2.本规范适用于500kV及以下
电力电缆
、控制电缆线路安装
工程
的施工及验收。3.电缆线路的安装应按已批准的
设计
进行施工。4.电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符...
2.5平方的铜
电缆
能承受多少电流
答:
对于2.5平方毫米的硬铜导线,它的安全截流量可以长期通过负载的电流值在16安培到25安培之间,《GB50217-2007
电力工程电缆设计规范
》中规定,装修所用的
电力电缆
范畴内的BV线和BVR线,长时间通过的电流不可超过电线额定载流量的80%。20A载流量的铜线,长时间承载的电流不得超过16A。不过国标的规定中考虑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力工程电缆设计标准2022
电缆敷设国家标准GB50217
电力工程电缆设计规范
gb50217-2018电缆施工标准
国家标准GB50217最新版本
gb50052规范最新版本下载
电力电缆设计规范
电缆线路设计规范