33问答网
所有问题
当前搜索:
电动机停机时开关跳
45Kw三相异步
电动机
,起动正常,停止
时跳
总
开关
?
答:
可能是启动器中某个接触器灭弧系统出了问题
,不能很好地灭弧,导致弧光短路的结果。
22KW
电机停机时
变压器总闸跳了是怎么会是?
答:
我有点迷惑!!没看明白,总开关额定电流那么大怎么会跳闸?
总空开跳闸我只能猜测:过流或者认为将断路器分断了
。0 1 sd1264105 2012-05-30 关注 当功率超过55kW时,就必须加过渡电阻。因为大功率电机星-三角启动必须采取抑制二次冲击的技术措施,否则在星形转三角形运行时候很容易过流跳闸。因为...
电动
车空气
开关
老是跳闸是什么原因
答:
出现这样的状况是由于电动车上加装的用电器过多影响到负载过多导致的
。电动车是一种比较经常遇见的出行工具,这同样是一种结构简单的出行工具。电动车的关键部件包含车架,电动机,电池,调节器。调节器功能作用是调节全车电路的,调节器大多数会固定在后座的下面。假如没有调节器,那电动车是无法正常驾驶...
机器停转了,一按
开关
就跳闸,主
电机
发热发烫,还轻微烧焦气味,这是不是...
答:
电动机绕组烧毁可能性非常高
,简单的确认可用摇表380V电机用500V摇表,高压电机用2500V摇表。如果摇表测绕组对地绝缘正常,可用双臂电桥测电机绕组电阻进一步确认故障情况。
电机
老是跳闸是什么原因
答:
电机跳闸就是当电机或线路故障时,电流突变,从而引起保护开关自动断开
。引起电机跳闸的原因主要分为线路短路、负荷过载、机械故障引起电机电流过大等几大类,具体可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障。一、看 观察运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。定子绕组短路时,可能会看到...
电机
自动跳闸是什么原因,应怎样处理?
答:
电机跳闸就是当电机或线路故障时,电流突变
,从而引起保护开关自动断开。引起电机跳闸的原因主要分为线路短路、负荷过载、机械故障引起电机电流过大等几大类。电动机运行中自动跳闸的处理原因:1)定子线圈匝间或相间短路。2)动力电缆故障。3)所带机械卡涩。4)电压过低。5)继电保护误动作或人员误动。处理:...
电动机
空载电流渐大至空开跳闸是什么原因?
答:
6、绕组接线有错误。如应三相星接实为三相角接,空载电流是正常值的3倍以上,并联支路数多于设计值,例如:应1路串联实为2路并联、应2路并联实为4路并联,此时电流将成倍数的增大。空气
开关
跳闸原因一般有四个:过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电 压保护 总结:
电机
空载电流逐渐增大除了以上几种...
电机
跳闸的原因分析
答:
(4)
电动机
电源发生故障,如380v电动机经常经常因电源电压瞬间降低或失去而造成失压跳闸 (5)电动机两相运行,如熔断器一相,电源缺相,
开关
一相接触不良等。(6)根据电动机自动跳闸后,电气运行人员在处理时不鞥草率行事,例如,当检查发现跳闸原因熔断器一相或热电偶保护动作时,不应以单纯进行熔断器...
如果
电动机开关
自动跳闸了,我们有哪几种处理方式?
答:
有备用的,立即启动备用
电动机
,再对跳闸电动机进行检查;对无备用的重 要辅机,若跳闸时无保护动作且无大的冲击电流可强送一次。若检查电动机绝缘正常、一次回路、机械部分、外观正常时,可再试送一次。
电机
保护跳闸的原因都有哪些
答:
原因如下:1、电源电压不稳定。电源电压低、
电动机
绕组电流增大、温度升高对绝缘有损坏,易发生故障造成电动机损坏,所以电动机应有欠压保护装置。2、人员误碰、保护误动引起的跳闸。3、保护正确动作引起的跳闸。4、继电保护动作跳闸。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电动机在运行时自动停机原因
电动机为什么停机时过流跳闸
电动机软启动后停机
三相电机如何快速停机停机
电机停机时电压会大吗
大功率电机停机时跳闸
电机停机后不能启动
电机启动后停机
电机停机即跳闸