33问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器二次侧的额定电压
电压互感器二次侧额定电压
为多少伏
答:
100伏
。电压互感器二次侧的额定电压一般为100伏。在我国,电压互感器的二次侧额定电压是统一规定的,通常为100V。
电压互感器二次侧额定电压
答:
电压互感器二次侧额定电压为100V
。对三相电压互感器和供相间连接用的单相电压互感器,二次电压为100V。对供相地间连接用的单相电压互感器的二次电压为100√3V。此外,还有其他额定二次电压,如57.7V和33.3V。电压互感器的参数中,有一项为“额定电压比”,比如380/100,10KV/100,就是一次侧电压和...
电压互感器二次额定电压
是多少v
答:
电压互感器额定二次电压是按互感器使用场合来选定的
。(1) 供三相系统线间连接的单相互感器,其额定二次电压为
100V
。(2) 供三相系统相与地之间用的单相互感器,当其额定一次电压为某一数值除以根号3时,额定二次电压应为100/√3。(3) 电压互感器剩余电压绕组的额定二次电压:当系统中性点有效...
电压互感器二次额定电压
是多少
答:
该电压是100v
。电压互感器的二次额定电压100v这一标准是为了确保电压互感器输出的电压可以被标准的测量仪表和保护设备所使用。在电力系统中,电压互感器主要用于降低高电压至安全的测量水平,以便于电压监测、保护和控制操作。例如,如果一个电压互感器的变比是10000/100,这意味着对于一次侧的每100伏电压...
电压互感器的二次电压
为( )。
答:
【答案】:D 答案解析:在不同等级的高压或超高压的系统中,电压互感器的二次额定电压都统一为
100V
。
电压互感器二次侧额定电压
为多少伏
答:
标准规定二次侧两线间额定电压统一为
100V
。计算,主要是用了电压互感器后,已知电压测量值后,反过来求被测电压的实际值,这本来就是测量的目的。是由于被测电压值太高,直接测量困难才采用电压互感器的。比如电压互感器变比为n=10000/100,在电压互感器二次侧测量值为V2=62V,则实际电压值V1=n*V2...
电压互感器 2次侧
额定电压
为多少? 怎么还计算???知道的高手告诉哈
答:
其
额定
容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。4.
电压互感器二次侧
不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断 器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应...
电压互感器的二次侧电压
一般为多少
答:
根据我国的国家标准规定,电压互感器的二次侧电压为
100V
。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
互感器二次侧电压
多少伏正常
答:
电压互感器二次输出线电压为
100V
,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
电网测量用
电压互感器二次侧额定电压
为
答:
电网测量用电压互感器二次侧额定电压为
100V
。电压互感器二次侧电压为100V,是根据继电保护来选择的,电压互感器二次侧电压常用的就是100V和100根3,一般情况下互感器正常运行的时候电压是稳定的,但有故障时电压才会波动,带动继电器动作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器二次侧电压一般是
电压互感器二次侧标准电压为
高压电压互感器二次侧电压
电压互感器二次绕组额定电压
电压互感器二次绕组电压
电压互感器二次侧n有电压
交流电流表扩大量程的方法
电压互感器二次测额定数值
二次侧的额定电流