33问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器并列运行的条件
10-35千伏电磁式
电压互感器
能否长时间多台
并列运行
答:
具体注意的方面有以下几点:
1、确保互感器的额定容量符合系统需求,避免过载运行
。2、互感器并列运行时,
应保证其二次侧的电压平衡
,避免出现电压差异导致设备损坏。3、注意监测互感器的运行状态,如温度、声音等,确保其正常运行。4、定期对互感器进行维护和检修,确保其性能可靠。5、在互感器并列运行时,...
电压互感器知识大全:
电压互感器的
作用和工作原理
答:
4、电压互感器将高电压按比例转换成低电压,一般为100V
,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等设备。二、电压互感器的作用 1、电压互感器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。把高电压按比例关系变换成100V或100/3V标准二次电压,供计量、...
电压互感器运行
操作注意事项有哪些?
答:
一组电压互感器因故需单独停电时,
应先将母线电压互感器经母联开关一次并列且投入电压互感器二次并列开关后再进行电压互感器的停电
;\x0d\x0a(6)双母线运行,两组电压互感器二次并列的条件:一次必须先经母联开关并列运行,
电压互感器
二次
并列的
目的
答:
二次电压回路并列的条件是一次母联或者分段断路器在合闸位置,并且两侧的隔离开关也在合闸位置
。也即是只有在一次并列的情况下,才允许将电压互感器二次并列,严禁一次未并列的情况下将二次并列。考虑到操作的安全性,有些变电站在设计中已经取消了并列装置,这样停一台电压互感器时需要连带停相应的母线。...
10KV
电压互感器
一次侧B相保险熔断后二次侧可以
并列
吗
答:
一次侧B相保险熔断后,二次侧
电压
已经改变,不能
并列
变压器并接
运行的条件
有哪些?
答:
变压器并联
运行的条件
有以下四个:1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗
电压
相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述
并列运行
条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的
电位差
,由于变压器二次侧阻抗很小...
变电
运行
技术题
答:
4. 电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。(√)5. 变压器铜损等于铁损时最经济。(√)6. 进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(√)7. 接线组别不同的变压器可以
并列运行
。(×)8. 当系统
运行电压
降低时,应增加系统中的无功出力。(√)9. 当电流
互感器的
变比误差超过10%时,将影响继电保护的...
变电站主变
并列运行的
问题
答:
从理论上讲正常
运行
时没什么影响。准确的说是用户直接从主变中压侧取走了,没有并接任何元件,也就没有PT可取对吧。此时可以用另2#变压器的PT替代(也就是二次上说的PT并列)。二次上的PT并列有一个
条件
就是:一次设备并列以后二次设备才可以并列。如果你说的并列式指高压侧
并列的
话 就有影响了,...
http//train lnsafety.com/高压电工证考试练习题
答:
7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。( √ )8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。( √ ) 9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备 。( √ )10、变压器理想
并列运行的条件
中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。( √ )11、
电压互感器
...
为什么GIS出线间隔只有C相有
电压互感器
答:
对于110kV及以上的大电流接地系统,该电压互感器是跨接在某一相上(相—地),同期电源由
电压互感器的
第三线圈抽取。电力系统的同期是指电源或电网
并列运行
时要满足的三个
条件
:1.电压相等2.相序相同3.频率相同。电网上有多个电源,有些变电站可能在一个电源下工作,而有些变电站可能存在联络两个并行...