答:
原理图解释:
电压互感器
有一次绕组、二次绕组、铁芯
接线
端子和绝缘支持物等组成,其工作原如图。电压互感器一次绕组具有较多的匝数N1,并联接于被测电路的两端,其绝缘等级与实际系统的电压相应。二次绕组具有较少的匝数N2,可接通测量仪表或电能表的电压线圈,二次额定电压通常为100V。其工作原理与变压器...
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
电压互感器
实物
接线图
答:
一个单相
电压互感器
的
接线
,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。...
有哪位老师给画下
电压互感器
VV接法和YY接法的图、?谢谢最好是两个和...
答:
电压互感器
的VV
接线
一般用于两个互感器的连接方式,Y/Y接线一般用于三个电压互感器的接线方式。VV接线见下图,二次侧一般采用B相接地,这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。Y/Y接线见下图,Y/Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可供...
电压互感器
怎么
接线
?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的...
电压互感器
电压表电流互感器电流表电度表
接线图
(实物图)
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接电表,相线也要接入电表,看图就知道:
在三相五线制工作线路中
电压
表,电流表,电能表,
互感器
的实物
接线图
答:
三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。(地线: 保护接地 —— PE)实际使用中上述的仪表
互感器
和3相
接线
一样。以下图片供参考
互感器
是怎样
接线
的?
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。接线如下图:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。2、5、8为
电压接线
,依次接A、B、C相电。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。10端子接零线 。三相四线电子式电表:三相四线电子式电表是...
10kv
电压互感器
VV
接线
这样对不对,一次是AA相连,二次是BB相连,这样可以...
答:
电压互感器
的VV接法的原理图如下:你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。
三相电表
接线图
。带
互感器
的。
答:
Ia、Ib、Ic代表三相电流接线端 Ua、Ub、Uc代表三相
电压接线
端 A、B、C、N分别代表ABC三相接入线和中线。代表电流流入端,∞代表电流互感器 电压输入端的两个∞状代表
电压互感器
下图是ZYN-3E三相电表的