电压互感器测量相电压
简述
电压互感器
常用的接线方式,并说明哪种接线方式能
测量相电压
?
答:
(1):一个单相
电压互感器
的接线,用于对称的三相电路,二次可接仪表或继电器。 二次侧反映的是U、V线电压。一次绕组不能接地,二次绕组应有一端接地,一次绕组为线电压。(2):两个单相电压互感器的V/V形接线,可以测量相间线电压,但不能
测量相电压
。 一次绕组不能接地,二次绕组V相接地。(3...
有三只
电压互感器
,怎样用三只电压表
测相电压
,用一个转换开关和电压表测...
答:
互感器
采用Y/y接法。假设,互感器二次六个短暂子分别为a1、n1、a2、n2、a3、n3 n1、n2、n3连接在一起,作为二次中性点 二次中性点与三个电压表的负端(或任选一端)相连,a1、a2、a3分别接三个电压表的另一端,测到的是
相电压
。二次中性点悬空 【a1、a2】、【a2、a3】、【a3、a1】分别...
如何正确用
电压互感器测电压
?
答:
第二图非常正确,和你PDM接线端子中
电压互感器
接线一模一样,可以测线电压也可以
测相电压
,接在A、B、C任两者之间就是线电压,接在任一相和N之间就是相电压。PDM电控仪我们现场很多。
两台单相
电压互感器
接成V\V形接线,可测量各种线电压,也可
测量相电压
...
答:
因为两台单相
电压互感器
接成V/V形接线,只有一种电压,即线电压等于
相电压
。
三相三柱式
电压互感器
为什么可以
测量相电压
答:
由于三次谐波阻抗的电抗分量较大,故三次谐波电流约滞后三次谐波电势90°角。三次谐波电流所产生的三次谐波磁通与励磁电流产生的三次谐波电流在相位上相差180°角,因而互相抵消,所以总磁通中就不存在三次谐波分量。综上所述,三相不接地
电压互感器
的二次绕组中性点必须引出,而且在使用中和负荷的中性...
中性点不接地的供电系统中,一个单相
电压互感器
,一个端子接A相,一个端...
答:
不可以!只要有中性点,不论是否接地,
测量相电压
都应该是单相
电压互感器
的一端接A相,另一端接中性点N。如果没有中性点,且三相平衡的话,初略测量可以一端接A相,一端接B相或C相,测量线电压。再除以1.732换算为相电压。
单相
电压互感器
接成V-V型,为什么不能
测相电压
?为什么呢?
答:
这里很重要的一个概念是V/V接法是用两个
互感器测量
三相电压。要
测量相电压
的话,就得引入中性点。当然,这时,你如果将中性点和三相点的某两个火线端作为三个点,要测量这三个点的相互电压,也是可以的,此时,可测量两个相电压和一个线电压,原理上与V/V接法相同,只是一般没有这种应用,且由于...
35kV线路
电压互感器
为什么测的是线电压 而110kV测的是
相电压
?
答:
35kV线路没有中性点,线电压等于相电压,而110kV有中性点,中性点直接接地或间接接地,可以
测量相电压
...个单相
电压互感器
和一个转换开关和一个电压表
测量
三相电压
答:
首先,要明白是测试线电压还是
相电压
。如果是测试相电压,需要有中性线引出。假设三相标志为A、B、C,中性点标志位N,
互感器
的一次绕组标志位A、B,二次绕组标志位a、b,三个互感器分别记为A1、B1、A2、B2、A3、B3、a1、b1、a2、b2、a3、b3。那么,接线如下:A1接A,A2接B,A3接C,B1、B2...
采用V-V型接线的
电压互感器
,只可以
测量相电压
。(为什么错,可以测量...
答:
测量
的是线电压,即
相间电压
。V型接线一次侧电压绕组只有两个,只能测线电压。