答:
负荷计算公式:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%
。计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。负荷不是恒定值,是随...
负荷怎么计算
公式
答:
问题二:线路负荷的计算方法
支线负荷是:就是负荷的启动电流的1.5――1.8倍
。 干线负荷是:就是负荷的启动电流的1.5――1.8倍加上运行电气设备的电流和。 问题三:是平均负荷怎么计算 比如说:你一个月用了300度电,每天的平均负荷就是300除30天 ,那就是当月每天平均负荷是10度 问题四:设备负荷怎么做公式怎么...
设备
负荷怎么
做公式
怎么算
?
答:
公式:225.0r r r r N P P P εε==kW (5-2-1)进行负荷计算时,
需将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率
。用电设备的额定功率r P 或额定容量r S 是指铭牌上的数据。对于不同负载持续率下的额定功率或额定容量,应换算为统一负载持续率下的有功功率,即设备功率N P...
电气负荷
的
计算
公式?
答:
在建筑电气的三相电路中 我们一般是这样进行负荷计算的:
计算容量=额定容量X需要系数 计算电流=计算容量×需要系数/(根号3倍额定电压×功率因数)这里明显就是
Ij=30.7×0.8÷(1.732×0.38×0.75)=49.75A≈49.8A 也就说这里的功率因数取得是 0.9 希望能帮到你!1 ...
电力系统中的
计算负荷
的单位是什么?
答:
2、用于潮流计算的“负荷”是指某一节点的流出潮流,是功率。
S=P+jQ
;其中P为有功功率。单位:瓦W,千瓦kW,兆瓦MW Q为无功功率,单位Var,kVar,MVar S为复功率,单位VA,kVA,MVA 在设计时,如果简单地把各用电设备的容量加起来作为选择导线、电缆截面和电气设备容量的依据,那么,过大会使设备...
负荷计算
公式有哪些
答:
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算
变压器所带
负荷
的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷...
电线的计算
负荷怎么计算
?
答:
1、根据Q=UI,也就是功率=电压乘以电流,
计算
就出来了,如果供电是单相供电的话,0.75平方的电线最高能承担的
负荷
是0.6375kw,这个是考虑线路长度80m以内的。2、使用电压和敷设方式的不同所能负担的功率也就不同,按照
电气
简易概算法(根据敷设方式不同、电压不同,能通过的电流也不相同。3、如果...
电气计算
公式是什么?
答:
Ijs=KxPe/3/220/cosφ(Ijs计算电流,电压380V/220V,三相)。=1*19.5*1000/3/220/0.85。=34.76A。Pe=19.5KW,安装容量:kx=0.8是需要系数,是用电设备在最大负荷时需要的有功功率(Pjs
计算负荷
)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正。ljs=53.6...
各规格电线承载
负荷怎么计算
?
答:
单相电流
计算
公式:I=P÷(U×cosΦ)P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)三相电流计算公式:I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/...
负荷怎么算
答:
1.确定计算的时间段,包括时段长度和具体的时间点。2.收集各种负荷数据,包括年负荷曲线、各类用户的用电负荷数据以及节假日负荷等。3.根据收集的数据,进行负荷分区和负荷类型划分,以便进行计算。4.根据负荷分区和负荷类型,利用负荷曲线等数据,计算出各个时段的负荷大小。动态