33问答网
所有问题
当前搜索:
电接点压力表不自动停
电接点压力表
瞬间压力过大和控制柜有关系吗
答:
该情况和控制柜关系有被测压力值过大、
电接点压力表
的设定值。1、被测压力值过大:如果被测压力值本身就超过了上限设定值,电接点压力表的触点就会在压力达到上限时接通,从而触发相关的控制电路。2、电接点压力表的设定值:电接点压力表的上限和下限设定值是可以调整的,如果设定值过低,在实际压力...
无塔供水
压力
罐的压力罐设备工作原理
答:
压力罐中的水压高于外界压力,
自动
送水至供水管网。当罐体内水位下降,气压减小到指定的下限位置时,
电接点压力表
通过控制柜使水泵重新启动。如此反复,使压力罐
不停
供水。当罐内气体不足时,补气阀可自动补气。本压力罐不需配备专职操作人员。无塔供水就是取消了高位水塔,直接用水泵加压力罐的模式来...
电接点压力表
和普通压力表的区别有哪些?
答:
2、原理不同
电接点压力表
在压力到达下限时,其活动触点与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。而普通压力表通过表内的敏感元件--波登管...
电接点压力表
怎么接线
答:
电接点压力表
(也称为接点式压力开关)是一种用于测量压力的设备,可以通过接线来实现。以下是一般情况下电接点压力表的接线方法:1. 检查电源:确保电源断路器处于关闭状态,并断开供电。2. 确定压力表的电压和电流:查看压力表的规格说明书,确定其额定电压和电流。3. 连接电源线:将电源线中的火线...
电接点压力表
控制水泵启停,压力到达上限会
停止
,只要一放水,压力低于上 ...
答:
需使用继电器进行布线,使之达到上限
停止
,达到下限时启动,低于上限时,微动开关动作,导致电器马上启动,简单点描述,电机电动控制,按住启动按钮电机运行,松开启动按钮电机停止,但是增加自锁辅助触点后,松开启动按钮,电机照常运行,只有按下停止按钮后电机定转,按钮工作原理,受外力时触点动作,外力消失时,触点回复原始...
电接点压力表
控制变频器起和停,如何接线,有没有不用中间继电器的...
答:
你是不是搞错了,那应该是10K欧姆远传压力表,并非
电接点压力表
。通用接线方式为远传压力表到PID控制器再到变频器,典型电路有恒压供水电路及恒压风机电路等。如果非要用电接点压力表控制电机的启停,用一个主令交流接触器及两个继电器就可搞定,变频器太浪费了,这摆明就是增加成本。
变频恒压供水可以使用
电接点压力表
吗
答:
与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到
自动
控制和发信报警的目的。通过上述分析可以得出:
电接点压力表不
能实现真正的闭环恒压供水。只是通过控制回路的通断使水泵在设定压力下限和上限间做反复启动
停止
供水,同时管网...
液压站增压不停,
电接点压力表
没有坏
答:
有液压原理图吗?
电接点
的信号能否传回计算机系统?计算机是否发出来
停止
信号?总的来说是电气的问题可能性大。
电接点压力表
的下限不灵敏,常常指针都到零了,还显示上池水满,也不
答:
一般这种情况是微动开关部分出问题,他的回差太大,调节回差就可以解决;如果不能,换个微动开关。另外机械转换部分的误差大也能引起回差大。
电接点压力表
控制器打到
自动
时为什么两个中间继电器会来回的跳开跳停...
答:
对的,就和开关一样,要么是开,要么是关。这个取决于这个
压力表
在
自动
控制过程中,我们需要的是开信号还是关信号