电接点压力表不自动停
液压系统的压力已经到
电接点压力表
的设定上限值,系统工作却
不停止
是怎么...
答:
估计是二种可能。
一种是新安装的电接点接线端口的常开或常闭点误接
。第二种老旧使用可能此电接点压力表触点电流与带动元件电流不匹配,将触点氧化或烧粘连。
热压机的
电接压力表
低压表启动正常,高压表能起动,但
不停
?
答:
等表针降低到低压接点时油泵重新启动
。再说说你的描述现象:你的情况是系统压力到达预设位置时不能停机,这首先要检查电接点的工作状态,看看表针达到时、电接点是否断开,如果确定表头电接点已经断开就要检查相关继电器是否有问题了,只要明白电接点压力表的工作原理、只要电工认真检查总是能找到原因的。
液压系统的压力已经到
电接点压力表
的设定上限值,系统工作却
不停止
是怎么...
答:
这个是该表生产厂家的制造问题
,现场简单的处理办法就是把设定针往压力小一点的方向调节一下就可以了。
电接点压力表
低压可以启动高压为什么
不停止
?
答:
将电接点压力表的高压控制线断开(或短路 视控制方案),如果控制系统动作,问题在于电接点压力表,
多半是触头接触故障
;如果控制系统没有相应动作,则需要检查控制系统。
电接点压力表
能起不能停怎么回事?
答:
可能存在的问题:1.电路连接存在问题
,2.关于电接点压力表量程问题,一般供水有0~1MPa的就够了。3.泵的功率、扬程选择存在问题。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象。4.以电接点压力表控制泵启停,如果管路较短,远端用水阀开关频繁,也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种情况宜使用变频...
电接点压力表
为什么有时候触头到了 指针上限的 时候不会停?
答:
这是
电接点压力表
的触头接触不良所致。
电接点压力表
黑色指针已经碰到上限指针怎么不会停
答:
1、用万用表咋断电情况下,看触点有没有动作;2、如果触点正常,检查电路接线是否正确;3、检查仪表接线是否良好;4、常开、常闭触点是否弄对。5、直接短接或者断开
电接点压力表
接线端上的对应线,看是否有效。云南希博特科技有限公司技术部
电接点压力表
能起不能停怎么回事?
答:
当
电接点压力表
启动时,系统将会进入工作状态,但不能
停止
。原因可能是由于传感器和处理器出现故障,或者电池电压不够,造成处理器无法启动,此时需要检查所有电子元件,确认错误并进行维修处理。本次回答希望能够让您更清楚地了解电接点压力表和其所产生的问题,并能够对相关故障有一定的了解,祝您学习进步...
电接点压力表
为什么有时候触头到了 指针上限的 时候不会停?
答:
“上限触点与指针触点接触不良。
电接点压力表
设定上限和下限,压力上升时,压力表动指针上行,此时动指针与下限触点相通,动指针超越下限点时就会断开,达到上限设定时与上限相通。因液压站的阀门普遍有不同程度泄漏,压力会逐渐降低,指针跌至下限点就会给信电再升压。”...
全
自动
无塔供水器
电接点压力表
会自动上水不会
停止
怎么会事,是控制柜...
答:
一、拧一下压力开关弹簧上的压紧螺丝,使簧稍松一下,上限调到0.二,看一下能不能停机,如果
不停
,继续调到0.一,不停,先换压力开关看看,不行再换水泵叶轮就可以了。 二、确定水泵的扬程,最好在水罐进水口安装一块
压力表
,判断一下水泵正常工作时候的压力是中国。这个压力低于设定的压力下限...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉