33问答网
所有问题
当前搜索:
电机三相之间的电阻
三相电机
绝缘
电阻
值是多大?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电机
三根线
之间的电阻
是多少?
答:
三相电机三根线之间测电阻值为0
,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则电机绕组的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机三相的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...
电机三相
对地
电阻
值是多少是安全的,正常的,三个值是一样的吗?
答:
三相电机的
A相 B相 C相如果接线合内的连接片没有拆开,那么测一相就行了,一般要求用500V摇表测量对外壳不低于0.5兆欧。如果说三相已经脱开,分别测量每相,也都不应低于0.5兆欧。由于三相异步
电动机的
转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率。三相异步电动机转子的转速低...
三相电机的电阻
是多少?
答:
三相电机的电阻应该是在一定范围内波动的
,具体取决于电机的设计和制造质量。一般来说,在正常工作状态下,电机的三相电阻应该是比较接近的,差异不应太大。在对三相电机进行维护或检修时,需要测量电机的三相电阻来确保其工作正常。一般来说,三相电机的电阻值应该在额定值的正负 10% 范围内。以 4kW 电...
三相
380v200kA异步
电机
相间阻值是多少?
答:
三相电机的电阻值计算,需要使用欧姆定律,
即 R = ρL/S
。其中,R是电阻,ρ是电阻率(取铜为1.7×10^-8Ω·m),L是电线长度(单位为米),S是电线横截面积(单位为平方米)。但一般来说,三相电机的相间电阻应该在0.1到1欧之间。如果电阻值过小,可能存在短路;如果电阻值过大,可能存在...
电机三相电阻
多少正常
答:
电机的三相电阻
不大于2%是正常的。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。虽然实际上小电机的不平衡率可以高达10%,大机组的不平衡率也可以达到5%,但是国家标准规定的
电机三相电阻
不平衡率不应超过2%。
为什么
电机三相
阻值不一样呢?
答:
因为
电机三相
绕组是连通的,用万能表测量
三相电机
相间
的电阻
,是电机绕组的直流电阻(即漆包线本身的电阻,绕组电抗不在测量内)。阻值的大小与电机型号有关,没有统一的数值。电机功率越小,电机绕组的线径越小,绕组匝数越多,其阻值越大。三相电机的阻值一般在零点几欧到几欧,功率越大的电机,阻值...
三相电机
相间为什么有
电阻
电阻值是多少为合格
答:
因为
电机三相
不过,在一般情况下,3kw的
三相电机
线圈
之间的电阻
应该在1-10欧姆之间。如果电机线圈之间的电阻超出这个范围,就说明可能存在线圈损坏、接线错误、绝缘老化等问题,需要进行检修或更换零件。需要注意的是,尽管电阻值可以提供一定的参考,但不能作为判断是否正常运行的唯一标准。最好还是通过测量电机的电流和...
三相电机
绕组阻值为多少才算正常
答:
电机的
三相直流
电阻
的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。这个电机都超过20%。不应该判断匝间短路,两相是平衡的,一相大。考虑接头虚焊,或者熔渣。判断电机绕组要用电桥。大机组只有0.几,万用表完全没用,而且阻值受电池电量影响太大。交流
电机三相
绕组的阻抗,阻值仅是其中的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电机每项之间的电阻
伺服电机的三相电阻是多少
13千瓦三相电机阻值是多少
三相电机两相电阻正常为多少
电机每相的电阻是多少
315kw电机三相电阻
三相电机绕组阻值为多少才算正常
三相电机相与相之间阻值
三相电机各相电阻