答:
电机绕组与外壳之间的电阻值的话通常情况下,
最低不应小于0.5兆欧。如果电机外壳接地电阻的话,通常情况下,尾不大于四欧姆为合格
。如果说是与地线探及之间有点远的话,最大电阻不应超过10欧姆。希望我的回答对你有所帮助。
兆欧表怎么测
电机
,
接地电阻
是多少欧为正常,绝缘
电阻多少
欧正常
答:
朋友,使用兆欧表测电机,
接地电阻大于2.5兆欧为正常
,绝缘电阻大于1.5兆欧正常。但是经常碰到的电动机一般都是在10兆欧姆以上的。也就是说接地电阻和绝缘电阻越大越好的。
电机
的
接地电阻
是
多少
答:
如果是电机的线圈对外壳的绝原电阻应5M≥,各相线圈组之间的绝原电阻2M≥,电机保护接地的接地电阻为4-8欧
。接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的...
要求低压电气设备
接地电阻
不超过
多少
欧
答:
低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧
。在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于三处。零线的重复接地,应充分利用自然接地体。第4.2.3条 直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与地下金属管道等有...
电机
外壳
接地
的规范及要求是什么?
答:
接地电阻
:
电机
外壳接地电阻应符合相关
标准
,一般应小于4Ω。接地电阻的大小直接影响到电机的漏电保护效果,因此必须严格控制。接地方式:电机外壳接地方式一般采用单独接地,即电机外壳与接地极直接连接。对于大型电机,也可以采用多点接地的方式,即电机外壳与接地极之间通过多个连接点连接,以提高接地的可靠性...
永磁变频
电机接地电阻多少
正常?
答:
绝缘电阻是测外壳或接地线与绕阻之间的电阻.一般要求是大于等于1兆欧,最小0.22兆欧以上,用兆欧表测量.
接地电阻
是测外壳或接地线与接地装置之间的接地电阻,总接地电阻<1Ω才是
合格
,单台<4Ω也行,用接地摇表测量.
电机
三相
接地
阻值为
多少
才正常,举例说明。用万能表测的情况下,有的说...
答:
用500v摇表测不小于0.5兆欧才
合格
。不是用普通万用表测的。
请问:
电机
设备防雷
接地电阻标准
是?
答:
依据 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》第 14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,
接地电阻
要 求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。
设备对地
电阻多少
为
标准
答:
对
电动机
额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘
电阻
值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V 及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低 于0.5MΩ/KV,一般设备可参考此值,对于中高压以上的电力设备应参考国家相关
标准
。绝缘电阻的正确测量方法 :(1)测量前...
电机
外壳
接地
的规范及要求是什么?
答:
电机
外壳接地是电机安全运行的重要措施之一,可以保护人员和设备免受电击和损坏。以下是在知乎体中回答电机外壳接地规范及要求:首先,我们需要明确的是,电机外壳接地是强制性的,这是为了确保电机的安全运行和人员的生命安全。接地规范包括以下几个方面:
接地电阻
:电机外壳的接地电阻应小于等于4欧姆。接地...