电机空开小的话会跳闸吗
空开小
影响
电机的
转数吗?
答:
空开大小不影响电机本转速。
空开小l工作时会发热甚至跳闸
,严重时会烧毁!
空开
安数小了影响电量吗
答:
不影响。空开安数小了不会影响电量,只会导致线路中可以承受的电流变小。
空开安数小了可能会导致空开跳闸频繁
,当空开的额定电流略大于负载工作电流的时候,空开处于一个不稳定的状态,时间长一点或者温度高一点都有可能跳闸。
电流过大或过小都
会跳闸吗
答:
会的. 电流是过大跳闸还是过小跳闸
,可以根据所需的要求,来进行设定.过流跳闸,是常用的一种保护手段,在设备电流超过设定值时,切断电源通向设备的通路,以达到保护设备的目的.欠流跳闸,也是保护手段的一种,常见的如某些电机的励磁部分,电动机综合保护器等.电动机综合保护器,在电动机掉相时,及时跳闸,以...
32安
空开
带5.5的
电机
为啥经常
跳闸
答:
5.5KW
电动机
工作电流11A,
空气开关
安全电流是工作电流的1.5倍,空气开关20A
就
已经满足电动机正常工作。
电机
运行一段时间,
空开
漏电保护
跳闸
,怎么回事
答:
1、开关选择过小,导致开关过热引起跳闸
。2、电机热短路漏电,工作温度上升后导致漏电跳闸。3、开关接线松动,接线柱发热,热传导到开关内部导致跳闸。振动电机维护保养 1、为保证振动电机的正常使用,防止事故的发生,振动电机每工作5000小时就应该进行维护保养工作。检修内容:清除机体积尘,检查线圈的绝缘...
电机的
额定电流一般是
空气开关的
两倍,可是我见过没超过电机的额定电流...
答:
如果负载很小,那么实际电流也就15A,即使用34A(也没有这型号的空开,应该是32A)的空开,也不
会跳闸
。
空开的
选型是看
电机
和负载的联动考虑的。如果电机只是轻载运行,那么空开选型就可以小点,如果是满载的,就大点,范围为1.5-2.5倍的电机额定电流,不会出现你说的65A电机只用34A空开。
空气开关小
电线粗安全吗
答:
很安全!因为超负荷的只有小电流空开,而线粗是不会烧毁的。只有带不起负荷的那个点也就是
空开会跳闸
动作,而线路是完全可以安全保护的。相反,电线细、配的空开载流量大,这种现象形成反差,也叫作线和空开不匹配,就会导致烧线、引发火灾。而这个大功率空开却一动不动,也不跳闸。所以这种匹配是完全...
3200塑壳
空开小
了会怎么样
答:
3200塑壳
空开小
了会发生如下情况,1、可能会导致
空开跳闸
频繁,当空开的额定电流略大于负载工作电流的时候,空开处于一个不稳定的状态,时间长一点或者温度高一点都有可能调整;2、空开合不上闸,当空开额定电流小于负载工作电流的时候,空开合闸就处于过载状态,立马
就跳闸
,导致无法正常供电;3、空开损坏,...
我的
电机
是22kw
空开
是60a直接启动为什么
会跳闸
答:
电流过大所以才会直接
跳闸
,如果你的点击是380V
的话
,电流=功率/1.7321*电压*功率因素,
电机
一般取0.85. 即22/(0.38*1.732*0.85)≈39.33A,如果考虑效率(即
电动机
实际输出功率有22kW),一般再取0.9的系数,即39.33/0.9=43.7A。所以在没有太准确要求的场合,一般电机电流即按2倍功率数。可...
空开的
大小电线短路时影不影响它
跳闸
答:
空开的
一个主要指标就是最大分断电流,假如短路电流超过空开的最大分断电流,
空开会
因为触点发热焊接到一起而不
能
及时断开线路。