33问答网
所有问题
当前搜索:
电机耐压试验怎么做
发
电机
交流
耐压试验
的步骤是什么?
答:
(1)首先应检查并测量发电机定子绕组的绝缘电阻,并进行直流泄露试验
,如有严重受潮或严重缺陷,需消除后进行交流耐压试验,保证所有试验设备仪表仪器接线正确,指示准确.(2)一切设备仪表接好后,在空载条件下调整保护间隙,其放电电压为试验电压的110%—120%,并调整电压在高于试验电压5%下维持2min后将电压...
三相异步
电机如何做
耐高压
测试
答:
如果在施压过程中绝缘击穿,
则电流继电器KI动作,连带中间继电器KA动作而断开电压互感器电源,同时使红灯HL2发出警示信号
。为了防止返工,电动机绕组在嵌线、接线及装配等工序后都要进行一次耐电压试验。成型线圈在嵌线前先对线圈进行一次耐电压试验。对于局部修理后的绕组,耐压试验的电压可低一些。一般在总装...
电机耐压试验
是
怎么做
的?
答:
电机接2倍的定子额定电压加上一千伏,历时一分钟
。比如额定电压为380V的电机,接2×380+1000=1760V电压,耐压一分钟,此时转子的开路电压就是转子的耐压值。这在电机的技术条件里写的很清楚。
【#1发
电机
定子绕组交流
耐压试验
方案】
答:
1)经检查确认被试品、绝缘电阻合格、内冷水水质符合要求后,方具备进行交流耐压试验的条件
。2)拆除或断开所有与被试品相连的连线,按安全规程的有关规定做好全部安全措施。3)按接线图检查试验接线应正确无误,试验设备布置合理,便于操作并符合安全规程中的有关规定。保护接地应牢固可靠。4)检查试验设备...
发
电机
交流
耐压试验
和直流耐压试验是考察什么的啊?
答:
1、交流
耐压试验
是为了鉴定电力设备的绝缘强度。由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。2、直流耐压试验是为了考察设备在高压试验下承受的最大电压峰值,以至于确定设备的使用范围和选择设备的量程。
发
电机
转子
耐压试验
答:
发
电机
转子绕组很少需要做
耐压试验
,因为发电机转子绕组正常施加的直流电压只有几百伏,而且转子绕组对地是绝缘的,即使发生一点接地,也不会很快产生严重后果。所以正常开机前只要用1000--1500v摇表测量对地绝缘合格即可。摇表一个电极接触转子电路,另一个电极接地,不是正负极。
如何
用串联谐振给发
电机做
交流
耐压试验
答:
如何
用串联谐振给发
电机做
交流
耐压试验
,具体操作方法如下:过流保护设定,按试验变压器高压侧额定电流的1.2倍整定。例:该激励变压器高压侧额定电流为50A,所配置互感器为50/5,则其电流继电器应调整为5A。过压保护设定,按试验时的电压的1.1倍整定。例:该试验电压为39kV时,则其显示器应调整为43...
串联谐振交流
耐压试验
装置操作具体步骤?
答:
1、过流保护设定,按
试验
变压器高压侧额定电流的1.2倍整定。2、过压保护设定,按试验时的电压的1.1倍整定。3、把分压器的电缆线接到控制台上高压电压两接线柱(所有地线必须接好,牢固可靠)。4、激励变压器上的高压电流接到控制台上高压电流两接线柱。5、
耐压
时间整定:将时间继电器上的试验时间...
怎样
给
电机做
打压
试验
答:
全电压
试验
时间一般为1分钟。试验完毕,应匀速降低电压,当全电压降至1/3时断开电压,并将所有绕组接地放电。3在试验过程中,如果电压表示值降低,电流表示值急剧上升,则说明绝缘损坏,此时绝缘伤损部位可能出现冒烟或发出异常声音等现象,应立即断开电源,接地后检查。
...是否可以用工频
耐压测试
仪来完成?如果可以,
怎么做
?大家帮帮忙,谢...
答:
具体操作步骤如下:首先,将测试仪的电源线和接地线分别连接到电源插座的火线和零线,然后将测试仪的测试线分别连接到被
测试电机
的三相定子线圈中。然后,将测试仪的测试电压调节到额定电压的1.5倍左右,即进行
耐压试验
。在测试时,需要观察测试仪的显示屏,如果测试仪上的电压值不稳定或者超出了设定范围...