电线配线计算公式首先要根据功率计算相电流,公式是P=1.732UIcos
。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。一千瓦电机单项|三相,单项乘4.5即1×...
三相
电机
的功率是如何
配线
的
答:
P=√3×U×I×cosa,I=P÷(√3×U×cosa)根据电流选导线。
计算
方法如下:P=√3×U×I×cosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3×U×cosa)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(A)4平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A 25A<26.813A<32A 所以选择4平方毫米的...
电动机
怎样
配线
才不会配错?
答:
电动机的配线是根据其额定电流和电压来选择的,一般采用经验公式来计算,
即:P = UI 其中P为电动机的额定功率,U为电动机的额定电压
,I为电动机的额定电流。根据这个公式,可以得出电动机的配线方案。一般来说,电动机配线需要考虑到以下几个方面:电动机的额定功率和电流。在配线时,要根据电动机的额...
如何给
电动机配线
?
答:
计算
导线规格:导线的规格是根据其截面积、长度、温度等级和机械强度等因素来确定的。通常,可以使用以下
公式
来计算导线的截面积:S=I/a√ρ(其中S是截面积,I是电流,a是允许的电流密度,ρ是电阻率)。准备工具:在开始
配线
之前,需要准备一些工具,例如剥线钳、斜口钳、螺丝刀、测电笔、绝缘胶带等。
根据千瓦怎么
计算配线
?
答:
(假设功率是20KW)工业用电(380v)中,电流35.75A、导线截面积6平方毫米,如下计算:根据三相电功率
计算公式
:功率P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(A)根据导线载流量表:6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A 32A...
电机
的
配线
怎么算呢
答:
对于电阻性负载的
计算公式
:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A...
电工口诀380v
配线
是怎样说的???
答:
2.5加三:表示2.5平方的铝线穿管敷设,最大可以带2.5+3=5.5KW的
电机
。4加四:表示4平方的铝线穿管敷设,最大可以带4+4=8KW的电机。6后加六:表示6平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带“截面积+六”千瓦的电机。比如:6平方的铝线最大可以带6+6=12W的电机;10平方的铝线最大可以带10+6...
30千瓦
电机
用多大电缆?怎么算?
答:
根据三相
电机
额定功率
计算公式
:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。选择口诀:十下五百上二,二五三五四三界 。意思是:10平方以下的按每...
55kw的三相
电机
需用多大的电缆线?
答:
一、
电机
工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、
计算
过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
15kw三相
电机
用多少平方的线?
答:
根据功率
公式
变换得出:I=P/1.732*U*cosφ*μ=29.7919安培≈2P,因此有经验公式为:一个千瓦2安培,故15KW的电机额定工作电流约为30安培。三相电怎么选择线 在安装
电机配线
时应按最大额定电流来配置。如在环境温度25℃时管径在25㎜选用10m㎡塑铜导线。(穿管铜塑线安全载流量47A)。当环境温度在...