33问答网
所有问题
当前搜索:
电气线路工程量计算规则
算电器
线路
根据图纸
怎么算工程量
?
答:
1. 首先,根据图纸
计算
出所需的电器设备的负荷,以此来确定适合的线缆规格。2. 接着,根据
工程
要求,确定电线是需穿过管道还是安装在桥架上。3. 然后,确定线管(或桥架)所需电缆的长度,建议在垂直部分预留1.5至2倍的余量。4. 接下来,计算所需的断路器规格和数量,确保安全。5. 然后,确定
电气
...
电气
国标清单,
计算工程量
注意事项
答:
(1)电缆一般按单根延长米计算,通讯电缆、光纤电缆按延长米加预留长度计算
。 (2)电缆头:终端头每根电缆按两套计算,中间头按实际数量计算。 (3)导线:按单根延长米计算。(4)滑触线:按单相延长米计算。集电器按图示数量按套计算。(5)母线:一般按母线的单相延长米计算,不扣除母线中间的接线箱(...
电气
系统
工程量
的
计算
应遵守什么规律
答:
电气工程量计算规则
1、 工程量计算顺序 电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供:变压器——高低压设备安装——母线、绝缘子——电机、电动葫芦(含接线、检查)——滑触线装置——电缆(电缆头、桥架、穿管数量)——防雷及接地装置——10KV以下架空配电
线路
——电气调整试验——配管配线—...
电缆的
工程量
是如何
计算
的?
答:
计算的电气电线电缆工程量的步骤:1
按平面图计算配电箱到所用电设备的电线;2 按平面图计算各配电箱到变电所的电缆工程量
;3、地下部分和地上部分可以分开汇总。
电气
图纸
工程量
如何算?垂直方向如何算?请求详细答案,谢谢
答:
1.
电气
图纸
工程量
的
计算
涉及多个方面,包括管道、电缆、钢材、灯具接线盒以及电缆头等。2. 管道的计算需要依据实际安装情况,不仅要参考材料表,还要仔细研究配管图和
线路
走向。在计算过程中,需要考虑管道距离地面和地下的深度。3. 对于电缆的计算,需要增加一定的损耗量,并包括盘柜内预留的线缆长度以及...
如何
计算电气工程量
?有这些方法
答:
1、变 压 器 安 装
计算规则
:按不同电压等级、不同容量和不同类型分别以“台”计量。TM安装:不包括变压器油耐压试验及变压器系统调试。TM分类:冷却方式有油浸式、干式;相数分单相与三相;线圈材质分铜、铝线圈;铁芯分热轧与冷轧硅钢片等。2、配电装置安装断路器(QF)、负荷开关(QL)、隔离开关(QS)...
电气
电缆
工程量怎么算
答:
。)+L(两配电柜水平距离)+0.1+1.4(不知另一个是多少,就1.4吧)3、同1接线端子(电缆头)需要
计算
另计。另可依据公式单根电缆长度=(水平长度+垂直长度+电缆终端头预留长度+电缆中间接头盒预留长度+电缆进入箱内预留长度)x(1+25%),计算剩下就靠你自己了,推荐一本书《安装
工程
定额与...
电缆
工程量计算规则
是如何?
答:
电缆
工程量计算规则
如下:1、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 1.5m,单位为 m/根。2、电力电缆终端头的预留长度为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根。3、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留 2.0m,单位为 m/根。4、电缆进控制、保护屏及模拟盘...
电气
安装
工程
中
线路
配管长度的
计算
答:
工程量计算规则
一、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 二、管内穿线的工程量,应区别
线路
性质、导线材质、导线截面,以单线“延长米”为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,...
建筑
电气
安装预算
计算规则
答:
规则如下:1、
工程量计算
:是指按相应的规范要求,根据设计图纸计算相应工程量,具体
计算规则
参照《建设工程工程量清单计价规范》2013版和《XX省(或市)建筑与装饰工程计价表》。2、定额计算:行业内也称套定额,是指在工程量和工序已知的前提下,根据费用定额要求计算已知工作的成本费用。具体参照《XX省(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配线工程量计算方法
电力预埋管线计量原则的四个要点
计算配线工程量需要预留长度的是
电力预埋管线如何计算工程量
电网预埋管线和预埋管线定义
单芯电线工程量计算规则
电线工程量计算公式
电气工程量计算规范
100米电线长度损耗如何计算