33问答网
所有问题
当前搜索:
电气配管隐蔽检查记录
墙体二次
电气配管
埋设
隐蔽
工程验收
记录
答:
回答:
电气配管
埋设
隐蔽
工程验收
记录
GD30102440单位(子单位)工程名称1年产23万吨猪饲料生产项目所属子分部(系统)工程 名称/分项(子系统)工 电气照明安装/电线导管、电缆导管和线槽敷设工程程名称相关的施工部位 (层、区、段、房、室)总承包施工单位专业承包安装单位施工执行的技术标准(含 企业的工艺规程、...
电气配管
安装工程
隐蔽
验收
记录
SG-A094 如何填写?
答:
一、
电气配管
安装工程
隐蔽
验收
记录
SG-A094,主要填写有:回路层段编号:按配电系统图上的回路编号填写;比如:照明回路 AEL-01 配管及规格:填写保护管材质和口径大小;比如:塑料管20的,PVC Φ20 弯曲半径:这个要根据导线或电缆的弯曲半径要求来填写,电线是大于6D,电缆大于10~12D;要写实测值,不...
电气配管
埋设
隐蔽
验收
记录
怎么填?求范本!
答:
归档编号:C5-2-2C6-2-1建筑
电气
(电梯)安装
隐蔽
工程
记录
工程名称 分项工程名称动力系统硬质PVC管暗配施工单位 专业工长 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工班长 建设单位 监理单位 设计图号2-7隐蔽部位地上一层①~⑩/~轴楼板内隐蔽物名称硬质聚氯乙烯电线套...
电气配管
安装工程
隐蔽
验收
记录
SG-A094中弯曲半径、接头处理、跨箱盘...
答:
弯曲半径是直径的6倍D,暗装铁管接头要焊接跨接,跨盘箱接头做明线跨接即使用4mm毫米铜导线压接线耳螺栓压接,暗装埋地就是刷沥青防腐,暗装在混凝土内的不防腐,资料打横干就可以。
电气配管
安装工程
隐蔽
验收
记录
、电气工程隐蔽验收记录分别是做什么隐...
答:
电气配管
安装工程
隐蔽
验收
记录
:针对暗埋管或装在天花上或防静电地板下的配管、配线进行隐蔽工程验收。电气工程隐蔽验收记录:针对机电、强电、配电箱柜等的隐蔽工程验收。
图片中(建筑物等电位联结工程检验批质量验收
记录
)这个是主体完了在...
答:
3. 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成,经
检查
确认,才能与接地线连接。
电气隐蔽
工程质量验收
记录
一、隐蔽范围 建筑电气施工应做隐蔽验收记录的部位是上道工序完成后被下道工序覆盖前的分项工程。本道工序完成后专业技术负责人检查合格,经专业监理工程师核查,并签署隐蔽意见。同意隐蔽后才能...
电气配管
安装工程
隐蔽
验收
记录
用的pc20和jdg20怎么画隐蔽图
答:
用力矩扳手将紧定螺栓旋紧至螺帽脱落。管路固定间距不大于1m。5.管的弯曲半径为管外径的10倍,弯扁度小于0.1D。6.86H暗合安装距地300mm,与镀锌钢管连接。使用材料数量:GQ1/200*100桥架:46m、JDG20镀锌管:200m、JDG25镀锌管:480m、6-219507-4线缆6600m。
隐蔽
工程已完成,请予以
检查
验收。
...做消防
电气配管
的
隐蔽记录
时隐蔽内容及要求怎么填?
答:
1、作为消防
电气配管
,一般采用镀锌线管.比如JDG管,sc20sc16sc25的意思就是钢线管暗敷,分别是201625的直径. 2施工及验收规范上有管弯曲半径要求, 3导管与管盒连接方式:采用快速连接盒接. 4
隐蔽记录
突出的是现场有验收并按图纸要求.我注意到90%的隐蔽线管在做隐蔽验收时,都没有带线,但是照样验收。 已赞...
电缆敷设报验、检验批、
隐蔽
资料怎么做(表格)
答:
建筑
电气
工程施工质量验收规范GB50303-2002 施工质量验收规范规定 施工单位
检查
评定
记录
监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 金属导管、金属线槽的接地或接零 第14.1.1条 / 符合要求 2 金属导管的连接 第14.1.2条 / 3 防暴导管的连接 第14.1.3条 / 4 绝缘导管在砌体剔槽埋设 第14.1.4条 √...
哪位大侠帮帮忙,“
电气配管隐蔽检查记录
”表中的回路层段编号怎么填?见...
答:
按照
电气
系统图出线回路编号就可以了,比如2AL1-2等!
1
2
3
4
5
6
7