33问答网
所有问题
当前搜索:
电气金属软管安装规范
金属软管安装
应符合哪些要求?
答:
金属软管
的
安装
应符合的要求:1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。2、固定点间距不应大于lm,管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。3、与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的lm处。4、金属软管应可靠接地,且不得作为
电气
设备的接地导体。
电气
施工中
金属软管
的
安装
条件及长度要求?
答:
(一)
安装
要求:1、在选用
金属软管
时,为便于安装尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。3、严禁金属软管扭曲安装。4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤2...
金属软管
布线留多长有
规范
吗
答:
金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:《建筑
电气
工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
金属软管安装
时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲...
金属软管
如何使用,有什么要求吗?
答:
问题1:
电气
照明穿线管在普通场所一般PVC系列管就可以,防爆场所得用电气镀锌钢管,具体穿什么样的管要看你的施工环境以及你施工所签订合同即设计要求,你所说线盒与线盒之间、管线与管线之间采用
金属软管
连通一点毛病都没有,但是得考虑成本。问题2:金属软管的
安装
长度一般在1M以内为宜,尚没有明确
规范
...
金属软管
是怎样铺设的?
答:
金属软管
如何铺设?(1)与
电气
设备、器械间的电缆线防护管采用的直径不适宜过1.2m。(2)应铺设在很难受工业设备损害的干燥活动场地。中间不应该有。(3)不能直接埋在地下或混凝土中。相接处应密闭性可靠。(4)与机械设备、器械连接时,应取用专用。没退返绞、松散。(5)
安装
的同特定间距不能过1m。异...
电气安装
配管标准有哪些啊?
答:
CP-
金属软管
PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具
安装
方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 ...
进弱电桥架的
金属软管
一般不超过多少米
答:
进弱电桥架的
金属软管
一般不超过1.5米。GB50303-2002
电气规范
14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定: 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。标准金属软管都是1~1.5米。
电气安装
中黄蜡管能代替
金属软管
吗?
答:
金属软管
抗压,防鼠,。黄蜡管代替不了。
消防
金属软管安装规范
答:
从接线盒、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲
金属电气
导管保护时,其长度不应大于2m。可弯曲金属电气导管应入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB 50303 的相关规定。
电气
排菅,
金属
软菅是否当管用
答:
金属软管
不可以当导管用,只能用于导管与电气设备、器具的过渡连接,且要符合
电气规范
的下列要求:1、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0. 8m,在照明工程中不大于1. 2m。2、可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用 接头;3、可...
1