33问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比选择原则
电流互感器
的
变比
是如何
选择
的?
答:
电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如此时穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选择250/5的互感器。根据一次测负荷电流的大小来定,一般情况下电流互感器的一次测电流,要高于一次测负荷电流百分之20左右。根据现在的电气装置的电测量仪装置设计规范的规定,在正规的运行条件下,我们要根据仪表...
电流互感器
的
变比
如何
选择
具体方法是什么
答:
1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、
根据一次侧负荷电流的大小来定
。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,
要高出一次侧负荷电流百分之20左右
。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
电流互感器
的
变比
是如何
选择
的?
答:
1.一般电流互感器变比为:?/5 ?
就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流
。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少)...
电流互感器
选型表电流互感器选型
答:
2、1,
选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL
。3、1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均...
电流互感器
倍率怎么
选择
?
答:
首先,应按继电保护的要求选择变比,特别是电流速断保护,尤其是当系统短路容量较大时
。其次,在实际设计过程中应合理控制 mjs,若 mjs 较大,建议采用加强了B级10% 倍数的电流互感器。再次,当系统短路容量较大时,电流互感器动稳定的校验不能忽略。此外对于测量用电流互感器的变比选择,则要以电流互感...
如何正确
选择电流互感器
的电流比
答:
单纯从额定电流来确定
电流互感器变比
的话,电流互感器变比可选定为额定电流的1.3-2倍;对用于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点,对负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以
选用
带“S”级的电流互感器;对用于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如2倍,...
电流互感器选用
口诀
答:
常用测量一变比,使用单比互感器。本身只设二次线,测量线路即为一。
电流互感器
的
变比选择
可以略高于主电缆电流。例如,如果穿过互感器的电缆最大电流为200A,可以选择250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来决定。一般情况下,电流互感器的一次侧电流应高出一次侧负荷电流的20%左右。具体公式为:N...
电流互感器变比
如何
选择
?比如客户的符合为100kW,
选取
多大的变比,为什么...
答:
低压
电流互感器
的
选择
应遵循
原则
:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若用于测量,应
选用
准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级...
高低压
电流互感器变比
怎么算及型号如何
选择
?
答:
N---电流互感器变比;也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。电流互感器
选择变比
一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。高压柜如何
选择电流互感器变比
高压柜选择电流互感器变比比较复杂,需要验算的因素比较多,但主要的是按额定
电流选择
,...
电流互感器变比
该怎么
选择
?具体方法是什么?
答:
电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。
根据一次侧负荷电流的大小来定
。一般情况下电流互感器的一次侧电流,
要高出一次侧负荷电流百分之20左右
。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
计量电流互感器变比怎样选择
继电保护电流互感器变比选择
电流互感器选型原则和方法
如何计算互感器用多大
电流互感器并联变比和容量怎么变
电流互感器变比配置原则
变压器电流互感器变比选择
电流互感器选用口诀
电流互感器变比选比1还是比5