33问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器可以短路吗为什么
电流互感器为什么可以短路
答:
因为 电流互感器 输出的是 电流量 ,根据 欧姆定律 ,U=R*I,短路电压 为零,功耗最小,安全
。相反 开路电压 极大,极其危险。然而 电压互感器 输出的是电压量,根据欧姆定律,I=U/R,开路电流为零,功耗最小,安全。相反
短路电流 极大,极其危险
。
电流互感器
是否
可以短路
答:
电流互感器可以短路
。根据相关资料显示:1、电流互感器一次回路有电流通过时,二次回路不能开路电流互感器二次侧绝对
不允许开路
电流互感器二次侧,一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。2、电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,则励磁电动势由数值很...
电流互感器为什么可以短路
答:
因为电流互感器输出的是电流量
,根据欧姆定律,U=R*I,短路电压为零,功耗最小,安全。相反开路电压极大,极其危险。然而电压互感器输出的是电压量,根据欧姆定律,I=U/R,开路电流为零,功耗最小,安全。相反短路电流极大,极其危险。
为什么电流互感器
不允许开路,电压互感器不允许
短路
答:
运行中的设备,不管是流互还是压互,都不允许短路或者开路
。都会造成保护拒动或者误动。电压互感器二次侧短路
会产生大电流而烧毁电压互感器
。电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路不会产生电压,在一次侧有一定量的稳定电流时打开二次侧会产生一定值的电压,但不会很高。但是一次主回路一...
电流互感器能短路吗
?
答:
电流互感器十次侧允许短路,而不允许开路
。电流互感器本质上是一个升压变压器。一次匝数很少,只有几匝或一匝。而二次侧有几十上面匝。如果开路凡可以在二次感应出高电压。而短路反射到一次的阻抗很小,一次的降压也会很小,所以并不会有什么问题。
电流互感器可以
长时间
短路吗
,比如半个月或一个月的时间。
答:
可以
,
电流互感器
接负载与
短路
的差异甚微。
为何电流互感器可以短路
而串联的负载却不能太大
答:
电流互感器
二次侧电流小,是
可以
直接短接的主要原因。根据功率平衡原理,电流互感器的二次侧电压就很高,所以不允许电流互感器(TA,CT)二次侧开路。普通电流互感器的额定二次电流是5A,不同场合使用的电流互感器的过载能力也不同。过载能力最大的是用于电流速断保护的(如5P级、10P级等),因为要切断...
为什么电流互感器
二次侧
能短路
答:
电流互感器二次侧电流很小,
所以可以短路
。
电压互感器为什么不
能短路
?
电流互感器为什么
不能开路?
答:
1、电压互感器不
能短路
是由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的
电流
,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压
互感器可以
在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...
电压互感器为什么不
能短路
,
电流互感器为什么
不能开路
答:
1、
电流互感器
二次侧不能开路运行 如图所示,正常运行时,电流互感器二次线圈上的仪表线圈的阻抗ZL很小,相当于二次线圈在
短路
状态下运行。互感器大部分电动势被短路二次线圈所建立的电动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁电流以建立铁芯中的磁通。一旦在运行中二次线圈断开,二次电流等于零,...