33问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器带电接电度表
电流互感器
,可以同时
接电度表
和
电流表
吗?_百度问一问
答:
你好,
电度表和电流表串联是可以接的
,但是因为电度表和电流表对电流互感器的准确度等级要求不同,电度表对电流互感器的准确度要求高,而指示用的电流表要求则较底.如果两者同时用一只电流互感器,那将会影响电度表的电能计量,使计量不准确.故电度表和电流表一般是分别单独用电流互感器的。希望能帮到你,...
电流互感器
和
电度表
的接法
答:
选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的
。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图:三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图:...
电流互感器
可以串
接电流
表
电度表
吗
答:
可以,只要总功率不超过
互感器
的额定功率(例如标注为5VA的互感器,负载串联后在5A的
电流
下不得超过1V电压输出)。
电流互感器
电流表
电度表
怎么接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别
接电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
电流互感器
可以串
接电流
表
电度表
吗?
答:
电流互感器不但可以串接电流表电度表 还可以串接电流型继电保护装置
。一般情况一个电流互感器所带的负载不超过3个电流元件,为了避免影响计量的准确性和继电保护的灵敏性多数情况是一个电流互感器带1个电流元件。
电流互感器
,可以同时
接电度表
和
电流表
吗?
答:
可以,要串联,串联电路的电流都是相等的,所以不影响计量。实际上好多配电柜就是这样接的,但
电流互感器
对所串接的数量是有要求的。总的电阻不要大于铭牌所标注的就行。
带
互感器
的电线再装上互感式
电表
正常吗
答:
带
互感器
的电线再装上互感式
电表
正常。三相
电度表
选型要求和注意事项:三相四线电度表额定
电流
有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表...
一组
电流互感器
,怎样同时接入电流指示表和
电度表
答:
电流表
、
电度表
、功率表等不管多少,都是用一组
电流互感器
同时接入的,串联起来就可以了,比如 互感器+连电流表+ 电流表-连电度表+电度表-连功率表+功率表-连互感器-就完成形成回路了。
电流互感器
和
电度表
的匹配问题
答:
可以,接线:电线朝
互感器
接线端子面穿过。A相:互感器K1
接电表
1端,K2接电表3端,A电源接电表2端。B相:互感器K1接电表4端,K2接电表6端,A电源接电表5端。C相:互感器K1接电表7端,K2接电表9端,A电源接电表8端。电表10、11端的其中一端接零线。
电流互感器
和
电度表
的接法?
答:
不知你想用三相
电度表
还是单相电度表接线图。带
电流互感器
三相电度表接线图 带电流互感器的单相电度表接线图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器暂时开路接电度表
电表和电流表共用互感器
电流互感器怎样配电度表
三相四线带互感器电表图片
电度表电流表互感器串接方法
先接电流表再接电度表吗
电流互感器和电度表接线
互感器接电流表和电表
电流互感器的电表