33问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器接地怎么接
低压
电流互感器接地
线
怎样接
的?
答:
1. 单点接地:在单相系统中
,互感器的接地线可以通过连接到系统的接地点来接地。这是最常见的接地方式。2. 多点接地:在某些特殊情况下,可能需要在互感器的接地线上设置多个接地点。这种情况下,接地线可以连接到系统的多个接地点或其他需要接地的设备上。3. 接地电阻:有时,互感器的接地线还可以通...
电流互感器接地
线接哪个点?
答:
如果从P1进,S1端接地,如果从P2进,S2端接地
。流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。它工作时,二次回路总是闭合的,所以测量仪表和保护回路的串联线圈阻抗很小,电流...
电流互感器接地
线
怎么接
答:
一组或几组互相有电气联系的互感器二次只能有一点
接地
。用2.5平方及以上铜芯绝缘导线将该接地端子(一般为S2)与配电盘金属壳体(用螺栓)相连即可。比如三相
互感器接
成星形三个S2连在一起用一根导线连接至配电盘外壳即可。
电流互感器
s1s2
怎么接
答:
一、电流互感器s1s2怎么接
电流互感器上标识上面有s1和s2,还有正面的p1及反面的p2,当电流从上至下时,p1在上p2在下,此时s2接地
;若安装时没看好,而电流互感器又不好拆卸重安,电流从上至下时,P2在上P1在下了,s1接地也可以了。s1和s2是二次绕组的两个接线端,s1是首端、s2为末端,当电...
10KV零序
互感器
出线电缆
接地
线
怎么
接线,能起零序保护?
答:
零序电流互感器与电缆线路配合使用时,电缆的接地线不能穿过零序电流互感器
,否则会造成相互抵消的情况,出现零序电流测量错误。根据零序电流的计算方法:I0(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量),正确接线如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于安装位置的关系,...
电流互感器接地
线
怎么接
答:
若互感器不
接地
也与原接线相同,只是不引出接地线就是;也可以将互感器s1端正常接线后与相线端并接。
电流互感器
二次侧要求接地,是为了防止一次侧的高电压因互感器的绝缘破坏串到二次侧。其实没有必要,尤其是低压中,并且有资料说还会引起二次侧仪表测量不准,容易遭受雷击。
电流互感器
S2
怎么接地
的?
答:
②高压
电流互感器
的二次侧必须有一点
接地
由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流...
互感器
接线
怎么接
?
答:
第一种接线方法:三相电源进1---4---7,出线:2--5---8。零线进10 10出。实物图:对照上面的接线图,1--4--7进 2--5---8出。接线一定要注意进线出线。第二种接法:
互感器
接线图:当负载比较大时,我们选择用互感器,把大
电流
变成小电流再通过电表来计量。接线图解:注意147和258之间...
电流互感器
S1,S2哪个
接地
线?请专业资格电工回答
答:
S2
接地
。接线如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。简介:因此...
电流表和
电流互感器接地
答:
你好!如图:1、对于低压来说电流表和
电流互感器
的
接地
可以在互感器上接地,也可以在电流表上接地。在高压柜上,应在端子排上接地。2、对于电流互感器的选择,一般计量、测量回路的互感器应选择为负荷的1.1倍,高压保护回路应选择为负荷的2倍。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感器接地正确接法
电流互感器的接地方式
电流互感器的接地线怎么接
电流互感器哪一侧接地
交流互感器哪一端接地
互感器串地线怎么接
在感器的地线怎么接
电流互感器接地线方法
电流互感器可单个短路接地