33问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器电表接线图
电流互感器 电流表
电度表怎么
接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接
电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
电流表
和
互感器
的正确
接线图
答:
请参考下图,希望能帮到你。
三相四线
电能表
带
电流互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表带
电流互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
装在空开下面的三相
电流互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流互感器
与三相四线电度表的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
互感器
接
电流表
的
接线图
是怎样的
答:
接线图
:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
电表
电流互感器电流表接线
实物图
答:
带
电流互感器
的三相四线
电表接线图
电流互感器简介:电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,...
电流互感器接线图
答:
常用的几种
电流互感器
接线图 :三相四线
电表接线图
/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地...
电流互感器
、
电流表
、电压表、
电度表
的实物
接线图
有吗?
答:
如图所示
电流互感器
的作用:把大电流变换为小电流扩大仪表和继电器的量程。使仪表电器与主电路绝缘,起隔离作用。使仪表和继电器规格统一。电压互感器的作用:把高电压变换为低电压扩大电压表和继电器的使用范围。使二次仪表和主电路隔离。使仪表和继电器规格统一,易于实现标准化。
电流互感器
的实物
接线图
,附三相四线
电表
答:
三相
电表
,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压线路里。三相四线制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡
电
...
电流互感器
的二次线路怎么连接
电表
?
答:
下图为
电流互感器接线
实物图,你可以参照图自己仔细看着接吧!电流互感器的穿线方法图示。这个方向不可弄错哟!需要注意的事项:1.穿线方向不能错!2.接地不能缺失!3.所用二次线的线径不得小于2.5平方哟!4.
电表
的电量计算,必须按照下面这个步骤进行哟!电量=(本月电表计数-上月电表计数)x电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜