电流表互感器是否可以共用
电流表
和功率
表可
不
可以共用
一个电流
互感器
?
答:
可以
!电流互感器也是有容量的,在名牌上有标注,比如一个10VA的电流互感器,二次额定5A,则二次最高输出电压:10VA/5A=2V;最大负载回路电阻2V/5A=0.4Ω;电流表和功率表与电流互感器之间距离较近,用2.5平方毫米以上的导线联接,不会超过它的负载能力。但距离较远又当别论!
交流
电流表能
同电度
表共用
一只
互感器
吗
答:
可以
。电流互感器2次侧为高阻抗,相当于电流源。电流表以及电度表电流线圈为低阻抗。用法: --电流互感器--电流表--电度表电流线圈-- |---| N 3者线圈串联,N为接零(电度表有N端子)
电度表与
电流表
,
共用
一套电流
互感器可以
吗?
答:
可以的
。但首先,电度表是用来精确计量用电量的,它接大负载电路时,必须用电流互感器;电流表是用来指示线路上的电流的,而电流表和电度表的内阻也不一定相同,所以电流表和电度表是不能共用一组互感器的,否则会引起计量和指示的不准确。也就是说,应该使用6块电流互感器。再来说,您的配电系统的...
求助:三相互感式电度表和数字
电流表能不能共用
一套
互感器
?
答:
可以
,电流线圈串在一起。但是,如电度表为电业局计量用,则不行,因为电业局要求其表计专用电流绕组,否则影响精度
三相四线有功计
电表
机械式与电子式计量
表可否共用
一组交流
互感器
?
答:
当然可以
。但是前提是要看你电流互感器容量是否符合要求。电流互感器的二次侧的电流是5A。P=25XR。R是二次侧仪表的总电阻。如果R是1欧,就是25VA。记得电流互感器的容量是37.5VA,37.5VA/25=1.5 欧。所以接入的电流表或电流线圈,总电阻不能大于1.5 欧。
电流表
和电度
表共用
同一个
互感器可以
吗
答:
可以,
电流表
和电度表的
互感器
的区别在于,电度表的互感器是用来计量电度的,精度等级高,电流表的互感器是用来采样的,精度稍微低点。电流表和电度
表共用
一个互感器问题不大。
电表
和
电流表共用互感器
怎么接线?
答:
电流表
与
电表电流
端子串联后接
互感器
即可。也就是互感器二次一端+电流表+电表电流端子+互感器另一端子即可。
互感器器可
同时接
电表
和
电流表
吗
答:
可以!设计规范中有三个电流单元串联使用的范例(
电流表
、电流继电器、电能表)
我的以前没电流表我在加
电流表电流表
的
可以
直接接到
互感器
的S1S2...
答:
可以。但
电流表
必须与
互感器
的变比配套,S1、S2可以随便接电流表的两端。
电表
和
电流表共用互感器
吗?
答:
电表
和
电流表共用互感器
,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...