答:
计算公式±K=(△m/Am)×100%
。电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以安或A"为标准单位。
如何判断
电流表
和电压
表的准确度等级
?
答:
电压表和电流表的最大允许误差决定了它们的准确度等级,
其计算公式为:仪表精度=(绝对误差的最大值/仪表量程)*100
计算结果去掉百分号后就是精度等级,绝对误差和仪表量程都可以在电流表电压表说明书上注明,带入值计算就得到准确度等级了。
电流表
的
精度等级
为0.5是什么意思?
答:
简单地说:
电流表
的精度是指在温度和外磁场符合仪表正常条件时,测量表计的额定误差;0.5级表示:按照仪表最大量程(也就是仪表最大刻度)用百分比来表示的额定误差(也就是±0.5%)。例:用
精度等级
为0.5级、最大量程5A的电流表测量电流,最大额定相对误差为±0.5%;测量仪表的表达方式有:绝对...
用2.5级。30A的
电流表
测某段电路中的电流是24A求测量结果可能的最大相对...
答:
(1)
根据精确度等级公式±K%=(△m/Am)*100%可知 电流表的最大绝对误差△m=±K%*Am =±2.5%*30 =±0.75(A)
(2)根据相对误差公式γ=(△/A0)*100%可知 测量结果可能的最大相对误差γm=(△m/A0)*100 =(±0.75/24)*100 =±3.125 ...
电流表
和电压
表的准确度等级
怎么看
答:
国家标准规定有功电能
表准确度等级
为1.0级和2.0级。同时规定:在额定电压、额定
电流
、额定频率及cosφ=1的条件下,1.0级三相电能表工作5000h,其他电能表工作3000h后,其基本误差仍应符合原来准确度等级的要求。电能表性能好坏的一个重要指标,就是所能应用的负载电流范围。一般电能表在使用过程中,...
万用表的
精度
是
怎么算
出来的,利用什么原理算出来的?
答:
数字万用
表准确度
以直流电压档为准,
计算
方法为 V=|TU/AU| V为
精度等级
5级=+-5 TU测量示值的绝对误差。如标准电压为100V,测量示值为102V,示值绝对误差=100-102=-1 AU为量程,200V档为200V 则精度=(-2)/200=|-1%|,精度等级为1.0 ...
电流表
和电压
表的准确度等级
怎么看
答:
电流表
和电压
表的准确度等级
电流表和电压表的误差为:所用量程*0.5%。有的表计是绝对误差,有的是相对误差。比如说绝对误差为0.5,那么是在这个表计的量程范围测量的数据都误差都在0.5以内。这种表在低量程算是误差比较大的,在很大的量程上算是精度极高的,这种表不常见。一般的工业用表都是...
...测得在2.0A处其绝对误差为0.1A,则该表的
精度等级
为什么时是合格的...
答:
电工仪表一般有7级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0,上面的表的
等级计算
为(0.1/5)x100%=2%,(认为0.1A的绝对误差在各处是一样的)它的等级应该算是1.5级表,最差的级别为5.0级,所以,这块表是合格的。
如何确定改装
表的准确度等级
?
答:
用改装表和标准表一起测量(多次), 求出两者的差值 。用其中最大的值除以标准表的量程得出结果。用这个结果再乘以100%可以得到一个百分数 ,就是改装表的精确
等级
。电表的等级简介:是用来表示
电表的精确度
的。电表分为七个等级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0级。等级数值越小,...
量成为50微安,
精度等级
为0.5级的
电流表
,在实际使用的误差
怎么算
?
答:
仪表所允许的最大绝对误差:Δ=±k ﹡Am / 100 用
公式计算
。
1
2
3
4
5
6
7
8