33问答网
所有问题
当前搜索:
电磁流量计安装直管段要求
电磁流量计安装要求
答:
电磁流量计安装,
应符合以下规定:流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接
;在垂直的管道上安装时,被测流体的流向应自下而上,在水平的管道上安装时,两个测量电极
不应在管道的正上方和正下方位置
;流量计上游直管段长度和安装支撑方式应符合设计文件规定。等电位接地连接流量计外壳、被测流体和管道...
电磁流量计安装
时能否掉头
答:
1.对直管段的要求:
入口/出口直管段:入口应≥10×DN;出口应≥5×DN
2.
对接地点要求
:为了使仪表可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰/传感器应有良好的接地,接地电阻小于10.(若金属管道接地良好时,联系电话:022-58782381 无须专设接地装置)3.对安装位置要求:插入电磁流量计根据...
电磁流量计
怎么
安装
答:
1、直管段长度要求
。电磁流量计的直管段要求比大部分其他流量计的直管段要求低。90°、T形管、同心异径管、全开闸阀后通常认为只要离电极中心线5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需10D;下游直管段为(2~3)D或无要求;但要防止蝶阀片伸入到传感器测量管内。如果阀不能全开使用,应按阀...
仪表中的
流量计
都有
直管段安装要求
的是吗?我只知道V锥是前3D后1D,请...
答:
——电磁流量计,
上游不小于 5~10 倍管径,下游不小于0~5 倍管径;——超声波流量计,上游不小于 10~50 倍管径,下游不小于5 倍管径
;——
容积式流量计,无要求
;——孔板,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于2~8 倍管径;——喷嘴,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于4 倍管径;—...
电磁流量计安装要求
有哪些?
答:
屏蔽电缆、测量本体及两端的管道都要接地,接地极应单独设置,接地电阻应小于10欧姆,不能接到电气或公共接地网上。5、
要求
有前5倍后3倍管道直径的
直管段
。5、
流量计
可以水平和垂直
安装
,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。
电磁流量计安装直管段
长度,规范上
要求
是前5DN后2DN。其中“直管段”指...
答:
这一段管子必须是直的,不能有接头,弯管等。这样水流才会比较平稳。或者
安装
在上升的管道里面那也可以。可以不用这个
要求
。有阀门的地方,阀门到
电磁流量计
的地方,
直管段
要更长,测量才会准。
电磁流量计
的
安装要求
有哪些注意事项
答:
6.
直管段
长度:传感器
安装
管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D。7. 插入式
电磁流量
传感器插入点有两种方法:一是插入到被测管道的中心轴线上,二是插入到管道内壁为管道的0.25D处。8. 垂直安装:传感器插入管道时应与管道断面的垂直直径夹角小于5°,适用于测量管道振动小的清洁...
流量计
的
安装要求
答:
在流量计两边应有固定管道的支座。二.插入式电磁流量计安装要求 1.对直管段的要求
入口/出口直管段:入口应≥10×DN;出口应≥5×DN
2.
对接地点要求
为了使仪表可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰/传感器应有良好的接地,接地电阻小于10.(若金属管道接地良好时,无须专设接地装置)
电磁流量计
的
安装
规范是什么?
答:
一般传感器下游的直管段只需要3D就可以满足要求,测量不同介质的混合液体时,混合点与流量计之间的距离最少要大于30D
3、安装位置和流动方向
:电磁流量计可以水平、垂直、和倾斜安装在管道上:在水平安装时,电磁流量计的电极轴必须水平,防止由于流体所夹带的气泡而产生电极短时间的绝缘,也可以防止电极被...
流量计
的
直管段要求
是什么?
答:
如楼上所云,测定液体的
流量计
,还
要求
介质必须是满管测量,否则会有较大偏差。流量计上下游
直管段
的基本要求 1. 转子流量计,上游不小于0~5D,下游无要求;2. 靶式流量计,上游不小于5D, 下游不小于3D;3. 涡轮流量计,上游不小于5~20D, 下游不小于3~10D;4. 涡街流量计,上...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电磁流量计前直管段要求
各类流量计安装直管段要求
流量计安装前后直管段
电磁流量计安装要求前10后5
电磁流量计直管段最低要求
电磁流量计的安装要求有哪些
流量计前5后3安装图
电磁流量计上下游直管段
流量计安装直管段要求几倍