33问答网
所有问题
当前搜索:
电箱控制柜怎么做防水的
室外电气
柜怎样
做到防尘
防水
答:
电气柜防水级别需要达到IPX5
。如果需要防尘,不需要散热的,电气柜达到IP5X级别;需要通风散热的,机柜需要达到IP5X,所配的过滤风扇需要达到IP65。
控制柜
防潮除湿
怎么
除?
答:
(1) 利用停电机会清擦设备,使配电箱内保持清洁。(2) 密闭配电柜
。高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使高压室内空气保持清洁。(3)
配电柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞
作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。(4) 室外配电柜可加装雨搭。(5) 及时消除配电...
电气
控制柜
是否有要远离水和粉尘,就是
控制箱
没有控制室,直接靠近水和粉...
答:
这样是不可以的,电气元件是租怕水和灰尘的,
电气控制柜尽量放在干燥、灰尘少、通风好的地方
、这样可以避免一些误动作的事故、有条件最好造控制室、如果没有条件把电气控制柜可以做成防雨那种的、在侧面装上风扇就可以呢
电缆
控制箱
、
控制柜
空洞封堵的现实意义
答:
1、防止进水浸润:在潮湿、多雨的环境中
,设备容易遭受水汽的侵蚀。封堵空洞可以有效地防止水汽进入箱体,避免因进水浸润导致的短路、发热、电气故障等问题。2、防止粉尘进入:在一些工业和商业场所中,会产生大量的尘埃。封堵空洞可以防止尘埃进入配电箱内部,避免设备老化、故障等问题。3、提高安全性:铁制...
消防水泵房
配电箱
防护等级规范要求
答:
根据消防给水及消火栓系统技术规范中要求:11.0.9 消防水泵
控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
电气
控制柜
干燥剂有哪些?
答:
主要从如下几个方面着手确保电气
控制柜
内干燥:一、改善
配电
室环境。1、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。2、配电室内照明足够良好、通风设备良好。3、配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。4、配电室内排水通畅,屋面、地下无渗水...
电器
控制柜
外壳一般采用什么材料,表面处理
怎么做
?
答:
钢板做外壳,镀锌板
做电
器底盘(衬板)
我现在要做一个水泵
控制柜
但是要求是漏电不跳闸只报警应该
怎么
弄啊
答:
加一个交流接触器(A) 取其常开点与漏电过载的保护器(B)的常闭点进行并联 保护器的二次线的常开点与电源去串接交流接触器的线圈 原理是 当B保护跳闸常闭变常开 A线圈得电常开变常闭继续B的供电使命
配电箱的
一级.二级箱是啥意思?
答:
全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级
柜
采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至临时用
电的配电箱
。适用建筑工地施工用电,是专门...
建筑电气工程质量保证措施?
答:
2)动力成套
配电
(
控制
)
柜
、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验、保护装置的动作试验合格,才能通电;3)控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作,电气部份与机械部份的转动或动作协调一致,经检查确认,才能空载试运行。21.电线导管、电缆导管和线槽敷设按以下程序进行:1)除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电箱防水保护解决方案
配电箱防水罩怎么做
室外配电柜的防水做法
配电箱在卫生间里怎么防水
配电柜防水
电柜内上进线如何做防水
室外临时配电箱的防水要求
配电箱的防水做法
配电柜如何提升防水等级