答:
根据平板式电容计算公式:C=ε * S/d
;(ε 介质系数、 S面积、d极板间距)其中 S=D*l (D为电缆芯线直径、l为电缆长度)原公式变为 C=ε * D * l / d 由此可知,
电缆内的线间电容与电缆的长度成正比
。
为什么
电缆
越长,
对地电容
越大?还有耐压问题
答:
为什么
电缆
越长,
对地电容
越大?——正确 !有没有
计算
公式看下。C=εS/d=εS/4πkd 2.电容太大的话,交流耐压打不上去因为损耗的多,只能用直流耐压,因为电容阻直流,是这样吧?——正确!或者说线对地电容会引起“交流漏电”!3.做交流耐压是线对线线地,为什么做直流耐压我看别人都是线...
电容
电流
怎么算
出来的?就是那个2.6怎么得到的啊?
答:
6KV: Ic=Ue(95+3.1S)/(2200+6S)(安/公里)10KV: Ic=Ue(95+1.2S)/(2200+0.23S)(安/公里)其中 S为
电缆
截面积(mm2)Ue为额定线电压(KV)上面的公式适用于油浸纸绝缘电力电缆,聚氯乙烯绞联电缆单位长度
对地电容
电流比油浸纸绝缘电力电缆大,参考厂家提供的参数和现场实测经...
...
电缆
与大地相当于一个
电容器
,那平时的架空线和大地也相当于电容器...
答:
但是铺设海底
电缆
时要开挖沟道,电缆离地面很近;而陆地上的架空线离地比较远,由电容公式:“平行
电容器
的电容:C=ε·S/4πkd S:两板的正对面积 d:两板之间的距离 ε:两板之间电介质的介电常量 k:静电力恒量”得知,
电容
量与极板距离是反比例关系,所以电缆和海底大地的电容量会比陆地上的架...
电缆
的
电容
和长度成什么比例?
答:
长度成正比。
根据电容计算公式:C=ε * S/d
;(ε 介质系数、 S面积、d极板间距)其中 S=D*l (D为电缆芯线直径、l为电缆长度)原公式变为 C=ε * D * l / d 由此可知,
电缆内的线间电容与电缆的长度成正比
。
同轴
电缆
的
电容怎么
求解?
答:
根据高斯定律,在距球心距离为R的地方电场强度为Q/4pair2k(k为真空介电常数)。然后在a到b上对电场强度求积分来求电压U,可以根据高斯定理先求出电场强度E,然后再在径向对电场积分,就可以得到内外导体的电压,U=(q/(2*pi*ε)*ln(b/a)。求得U后就可以用C=Q/U来求
电容
了。
电力
电缆
的
电容
电流
计算
方法有哪些?
答:
电力
电缆
的
电容
电流
计算
方法:每公里电缆的电容电流 I1=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s),其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。全段电缆的电容电流 Iq=I1x电缆长度;...
对绞
电缆电容计算
公式
答:
Ic=0.1Uel*K。对绞电缆就是将不同的两根绝缘的导线互相绞在一起,与双绞线作用类似,是用来降低电磁辐射与外部电磁干扰的影响,
电容计算
公式为Ic=0.1Uel*K。对绞
电缆电容
在实际应用中可有效改善电压水平,提升供配电系统整体的运行经济性。
...两根
电缆
并联运行,这样的接地
电容
电流
怎么算
,我看工程手册上都是单根...
答:
算出一根的
电容
电流,乘以2
电力
电缆
的
电容
电流
计算
方法是什么?
答:
计算
方法:一条YJLV22-10KV-3*95mm2的
电缆
,敷设长度27.8Km, 对于电力电缆容流可以用下式估算:Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×LUn-线路的额定电压,kVL -电缆线路长度,kmS -电缆截面积,mm2电缆: Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×10.5×27.8=30.45A 电力电缆是...