33问答网
所有问题
当前搜索:
电缆对地绝缘电阻怎么测试的
电缆绝缘电阻
测量步骤是什么啊?
答:
测量电缆相对相绝缘时:
被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值
,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。2)橡套电缆 测量橡套电缆的对地绝缘电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,...
如何
测量
电线的绝缘电阻
?
答:
1、用绝缘摇表摇测
,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2、万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,...
电缆的绝缘电阻怎么测试
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化.为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt...
电力
电缆测试绝缘电阻的
方法有哪三种?
答:
6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km
,读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。摇测低压电缆,选择500兆欧摇表,注意看是摇测对地还是相间绝缘摇表的转速必须达到每分钟120转。要不,电压等级达不到。合格的判断...
绝缘表测
绝缘电阻怎么测
?
答:
绝缘表测绝缘电阻方法如下:
1、测量照明或电力线路对地的绝缘电阻 将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上
。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。测量方法...
电缆绝缘电阻测试的
正确步骤是什么?
答:
电线绝缘电阻测试
标准数值的合格标准:1kV及以下
电缆
——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
怎么检测电缆的绝缘电阻
?
答:
绝缘电阻通常是用
绝缘电阻测试
仪也叫兆欧表来测试。一般来说绝缘电阻越大说明绝缘性能越好。绝缘电阻测试仪(兆欧表)面板示意图:下面是一些常见的各类电气设备和配电线路的绝缘电阻要求,分别是:1.一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。2.农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5...
怎么
测量
电缆的绝缘电阻
答:
在有瓦斯的井下摇
测电缆
绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。测量时应先测量A、B、三相
对地绝缘电阻
,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的...
电缆绝缘电阻测试
有哪些方法
答:
测量
绝缘电阻的
方法比较多,下面简单为大家介绍两种常用的方法。一、通过试验变压器来操作,试验变压器是发电厂、供电局及科研单位用来做交流耐压试验的基本试验设备,可对高压
电缆的
绝缘材料进行规定电压的绝缘强度试验,考核电缆的绝缘水平,发现绝缘缺陷。这种方法适用于高电压的试验环境,接线复杂,价格偏高。...
绝缘电阻如何测试
?
答:
"L"接被测线路上,”E"接线。测量
电缆的绝缘电阻
时,为使测量结果准确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G"接到电缆的绝缘纸上。要注意以下,测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电……。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两根电缆绝缘电阻的测量方法
如何测量电缆绝缘电阻
测试电缆线绝缘电阻
电缆与导线管绝缘电阻测试
低压电缆绝缘电阻怎么测量
无铠装电缆怎么测绝缘电阻
绝缘电阻怎么测量
怎样测量380v电缆的绝缘电阻
电缆全程对地绝缘测试方法