33问答网
所有问题
当前搜索:
电缆接地电阻要求
在铠装
电缆
的金属外皮两端要可靠接地,
接地电阻
不得大于( ) Ω._百 ...
答:
在铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地,
接地电阻不得大于10Q
。
电气设备
接地
有何
要求
?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备接地属于安全接地,如果是独立设备...
接地电阻
值
要求
答:
防直击雷接地电阻不大于10欧
;防雷电感应的接地装置,其接地装置电阻不大于10欧;防止高电位侵入的,避雷器、电缆金属外皮和架空线终端杆上的绝缘子铁脚接地电阻不大于10欧。架空金属管道进入建筑物处,应每隔25米接地一次,接地电阻册闷不大于20欧。但其中爆炸危险如采用低压架空线直接引入建筑物内的,需...
要求
低压电气设备
接地电阻
不超过多少欧
答:
低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧
。在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于三处。零线的重复接地,应充分利用自然接地体。第4.2.3条 直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与地下金属管道等有...
接地电阻
测试有哪些
要求
?
答:
避雷器、
电缆
金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击
接地电阻
不宜大于30Ω。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作
接地要求
是≤4欧姆,联合接地,或共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。
架空线和
电缆
线路
接地要求
与
接地电阻
规定?
答:
1.在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端,其PEN线或PE线应重复
接地
。
电缆
线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均须重复接地(如无特殊
要求
,对小型单层建筑,距接地点不超过50m可除外),但对装有中性线断线保护装置的用户进户端,应符合要求。在装有漏电电流动作保护装置后的PEN线也不允许设...
接地
标准国家规范
答:
保护
接地要求
:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装
电缆
的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。接地网上任一保护接地点的
接地电阻
不得超过2Ω。保护接地标准:1、主接地:(1)、所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部...
电缆接地
了
电阻
大约多大。越具体越好哦!
答:
这个电阻越小越好,一般是接近0欧姆,
接地电阻
国家标准是小于等于5欧姆。
接地电阻
多少为合格?
答:
其接地装置电阻不大于10欧;防止高电位侵入的,避雷器、
电缆
金属外皮和架空线终端杆上的绝缘子铁脚
接地电阻
不大于10欧;架空金属管道进入建筑物处,应每隔25米接地一次,接地电阻不大于20欧。但其中爆炸危险如采用低压架空线直接引入建筑物内的,需采取措施:闭市阀式避雷器的,总接地电阻不大于5欧。
接地电阻要求
是什么?
答:
第3.4.9条:避雷器、
电缆
金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,
接地电阻要求
小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均...