答:
1. 直埋电缆敷设 在松软土层中开挖,如有硬质障碍,需铺设100mm软土或砂层保护
。电缆埋深至少0.7m,穿越农田则需1m,特殊位置如建筑物入口需浅埋并采取保护措施,确保电缆免受冻土和机械损伤。电缆敷设后需覆盖100mm软土或细沙,并加设混凝土保护板,宽度超出电缆两侧50mm,确保稳固。接头盒需有铸铁或混...
电缆敷设施工
方案
答:
一、
施工
准备 1、施工前应进行现场勘查,了解现场环境及地下管线情况,确定施工方案。2、准备施工所需的各种材料和工具,包括
电缆
、支架、滑轮、绝缘胶带、油漆等。3、对施工人员进行技术交底,明确施工要求和注意事项。二、质量保证措施 1、施工前应对电缆的型号、规格及绝缘性能进行严格检查,确保符合设计...
电缆敷设施工
方案
答:
5. 用轴架将电缆盘支起,电缆盘应架设稳固,其挡立板边缘距地面不得小于100mm。敷设时注意转动方向不得松散
。6. 电缆敷设有专人领线,专人检验,并听从统一指挥。相互间要有可靠的通讯联络。一根电缆敷设完毕后,立即沿线整理挂上电缆牌,以保证整齐美观。然后进行下一根的敷设。在一些重要的转弯处每...
电缆
线路的
敷设
方式及
施工
技术 在工程中起到什么作用
答:
电缆线路的敷设方法有多种,
常用的有直埋地敷设,电缆沟敷设、电缆隧道敷设、排管敷设和室内外明敷设
。下面简要阐述电缆直埋敷设的施工方法。直埋电缆线路敷设施工方法:首先是挖掘电缆沟:电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m。沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土,作为电缆的垫层。电...
电缆
直埋地穿管
敷设
的
方法
答:
1、电缆直埋地穿管敷设时,通常选用铠装电缆
。2、在挖掘的沟底,应确保是松软的土层,无石块或其他硬质杂物,如有,应铺设100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),如有,应清除并换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区...
电缆敷设
的
施工
工艺是怎样的?
答:
电缆的敷设:工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—
电缆敷设
。(1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计,并有产品合格证。(2)、电缆敷设时,在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。(3)、电缆在桥架上垂直敷设...
桥架
电缆敷设
安全
施工
有哪些?
答:
1、
施工
准备和部署 1.1 施工准备 1.1.1 技术准备 (1)设计施工图纸和
电缆
桥架装配图纸齐全 (2)各种电缆桥架技术文件齐全 (3)电缆桥架安装部位原有电缆及电缆支架已拆除完毕,现场具备安装条件 1.1.2 材料准备 1.1.2.1 电缆桥架选择热浸锌梯式桥架,水平安装桥架不带盖板,垂直安装桥架带盖板...
电缆挂牌
电缆敷设施工
方案
答:
对于
电缆敷设施工
,有以下详细步骤:1. 技术员依据电缆路径和层数编制电缆敷设清单,制作电缆挂牌,标明电缆信息。2. 清理电缆管道,用镀锌铅丝做牵引,确保电缆管内整洁。3. 设专人管理电缆轴,避免电缆使用不当。4. 为配电盘和就地设备分配编号,便于识别。5. 使用轴架稳固放置电缆盘,保持安全距离,...
高压
电缆敷设施工方法
求份?
答:
⑦电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。⑧
敷设电缆
时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。电力
电缆敷设
前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力...
线路的
敷设
形式有哪些?线路的不同敷设形式容易带来哪些运营方面的影响...
答:
5、参加作业人员,应身体健康。6、高空电缆桥架上进行
电缆敷设
时,
施工
机具物品的传递应用传递绳进行传递,严禁抛掷,地面人员应避开高空作业面,防止物品砸伤。7、电缆敷设时,作业人员应站在电缆外侧,并站稳用力。8、
敷设电缆
时,严禁现场打闹嬉笑,坚决不允许饮酒上岗。9、采用电动机械设备配合作业时,...