电缆相间绝缘电阻为0
低压
电缆
三相都有电流互感器,相对地绝缘正常,
相间绝缘
为什么
是零
?
答:
因为三相电路的负载的接法无外乎星形或三角形,而这两种解法都会把相线接在一起
。所以若测量相间绝缘,阻值一定是零。见下图。
想问一下三相四线
电缆相间电阻0
,02M欧长期使用有什么后果
答:
如果是0,证明你断路,无法送电
;0.2兆欧,要看你的绝缘材料、距离和环境温度有关,长距离而且是普通塑料皮,0.2兆欧是有可能的。
为什么用摇表测母线
相间
的
绝缘电阻
为什么
为零
答:
1、相间短路了
。赶紧逐节检查,直到查到问题所在。2、末端设备正在使用,也就是形成了闭环,关掉所有的断路器,重新摇表。3、摇表有问题了吧,要不就是摇表的两根线搭在一起了。摇表接好后,不摇动手柄,指针的确指向零,要很卖力的摇手柄。应该就这些原因了,摇表摇绝缘的目的就是为了相间保持良好的...
带互感器摇低压
电缆绝缘是0
答:
出现这种现象有以下几种可能:(1)灯泡没有全部卸下来
,而且开关又打在闭合位置上 这时用绝缘电阻表或万用表测量相线与零线之间的绝缘电阻,相当于测量灯泡灯丝的电阻。由于灯泡灯丝的电阻很小(如100W的白炽灯,热态电阻只有484∩,而冷却电阻要比此值小得多,仅几十欧),所以用绝缘电阻表或万用表高...
电缆
放炮后,电动机三相相问
绝缘为0
是什么原因?
答:
电源
电缆线
发生击穿(放炮),与三相交流电机,
相间绝缘电阻
的阻值大小,没有任何关系,如果要测量电机的
相间电阻
值,需要先将电机电源线拆下来,再将电机接线板连接片拆下来,然后用万用表,分别测量U、V、W端子之间的绝缘电阻值,阻值应该为无穷大,表示电机完好无损。相间绝缘电阻值
为0
,是因为你没有...
矿物
电缆
怎么测
绝缘
?我怎么测绝缘值
是零
呢?
答:
用万用表 开
电阻
档,一笔接触铜护套,另一笔接触铜芯 数值
为零
就是接触...正常施工
电缆
两头做好密封
绝缘
后 用摇表摇一下...正常是无穷大,最小不能0.5,0就是接触短路了...
电缆线
线与线之间
绝缘电阻
几乎
为零
怎么还能用?
答:
黄绿线间
电阻
几乎
为0
了,就是黄绿线间短路了。但是其他的三根线是正常的,就可以正常使用的。黄绿线可以作为一条线使用,或作接地线使用吧。这样的线可以临时使用一下,建议更换。
6KV
电缆
做绝缘电阻 带着电流互感器后
绝缘电阻相间是零
,单项对地100-7...
答:
电缆
做
绝缘
试验时,要求连接点都要断开,带电显示由于其是电容结构,或以忽略,接地刀要求断开位,如要求准确点或将电缆两头都拆开悬空,再去做绝缘会更好。出现单相对地在70-100MO之间,只能说明电缆接地部分与外部接地没接上去。
...未接任何负载 用摇表分别摇每两根线都
是0电阻
怎么回事?线全部断...
答:
用摇表测相间绝缘
为零
,不是线断了是
相间绝缘电阻
太小了,
电缆
应该有几兆欧到几十兆欧的绝缘电阻。
电缆
暗埋
绝缘电阻
几乎
是零
是什么原因?
答:
1.绝缘物在规定条件下的直流电阻。2.
绝缘电阻是
电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。3.低压电器及其连接