33问答网
所有问题
当前搜索:
电缆耐压与泄漏电流
电缆耐压
试验时的
泄漏电流
怎么算?
答:
直流
耐压
试验时,要求耐压5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘
电缆
而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
10kv
电缆耐压
试验出厂具体打多少电压,还有就是交流耐压时加交流泄露电...
答:
10kv
电缆
交接试验
耐压
打2.5U0电压,试验时间为5min直流耐压试验时,要求耐压5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不...
电缆
直流
耐压和泄漏电流
试验结果怎么判断
答:
对电力
电缆
的
泄漏电流
试验,要求加压5分钟的泄漏电流值不应大于加压1分钟时的泄漏电流值,同时要求三相之间的泄漏电流不平衡系数不应大于2。 对变压器等电力设备的直流泄漏试验,要求在规定试验电压下的泄漏电流值与前一次实验结果比较应无明显变化。 在实际操作时,一般是分4~5段升至试验电压(即分别在升...
电力
电缆泄漏电流
及直流
耐压
试验的目的和原理是什么?
答:
材料检测,是安全的需要。
耐压
试验是给
电缆
加高压测试耐压等级,
泄漏电流
是选配开关时需要的参数。
电缆
试验的
泄漏电流
试验
答:
泄漏电流试验的基本原理是通过测量直流电压作用下
电缆
试品中流过的电流大小发现电缆中存在的绝缘缺陷问题。图1.2表示了泄漏电流试验的基本原理,一般情况下,电缆绝缘的直流
耐压
试验
和泄漏电流
试验是同时开展的,在泄漏电流试验中需要在试品的高压侧安装适当的微安表。该试验和绝缘电阻试验的基本原理几乎完全...
泄漏电流
仪
和耐压
测试仪的区别
答:
施加电压不同
耐压
测试
和泄漏电流
测试的区别主要在于向被测产品施加的电压不同。耐压测试施加的电压远高于额定电压,医疗设备2层MOPP测试电压高达4KV,测试的是火零线与电器外壳之间,主要检测电器绝缘性能。泄漏电流是施加1.06倍额定电压,检测火零线与地线之间有无漏电流产品。两者都是电器质量检测的重要项目...
为什么我给10KV
电缆
打
耐压
随着电压的增高泄露
电流
反而减小了??望各 ...
答:
你打
耐压
是用直流吧?
电缆
相当于电容器啊,自然是有个充电过程,所以开始得时候
电流
大,最后电容充满了,电流就降下来了。
电缆直流
耐压
试验和
电缆泄漏电流
的区别
答:
直流
耐压
试验的目的是测试电气设备运作所能承受的最高电压峰值;交流耐压试验的目的是测试电力设备的绝缘强度;对于
电缆
来讲,它只是个输电设备,电阻极低,测试它能承受多大的电压不过热烧毁毫无意义;而电缆要求相对于周围环境绝缘以避免损失电力资源或造成危险,所以应该选择交流耐压试验。
电缆
的
耐压
试验、电缆的绝缘电阻测试、电缆的泄露试验区别?
答:
通常的,超过1.0mA的电流流过人体,就能够造成电击伤害。伤害的严重性和电流的大小及人的体重有关。和其他测试相似,
泄漏电流
的测试也是安全测试中非常重要的一项,大多说安全标准要求在不同的条件下进行测试,例如正常操作条件下,开关打开及关闭,电源线极性对调等。测量到的对地泄漏电流在任何条件下都不可以超过限制。表...
10kv
电缆
直流
耐压
达到30KV
泄漏电流
70微安是什么原因?
答:
二是沿介质内部流过的称体积
泄漏电流
。二者之和为介质的总泄漏电流。泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,是产品安全性能的主要指标。将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。