33问答网
所有问题
当前搜索:
电缆耐压最简单三个步骤
电缆耐压
试验怎么做?
答:
1、试验用品
试验品终端部分的长度和拟作终端头的方法必须要保证在规定的电缆线耐压试验电压之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要在水槽内进行试验,试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,并且一定要保证在规定的试验电压之下,不会发生沿其表面放电的情况。2、耐压试验的...
怎样做好
电缆耐压
试验?
答:
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外 一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入
。无关人员撤离试验现场。3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外 护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2...
10kV
电缆耐压
试验的
步骤
及注意事项
答:
2.测量步骤:(1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称和编号;(2)对所有被测部件进行充分放电
,不要对被测相的电缆芯线和金属插座进行放电;(3)将兆欧表的接地端(E)与接地导体连接,将兆欧表的火线端(L)连接到被测位置的引出端,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值,拆除兆欧表各相线...
如何进行
耐压
测试?
答:
将耐压测试仪的一端直接夹在被测设备的外壳上,测试仪的另一端连接到被测设备的输入电源端
。慢慢调整电压到你需要测试的耐压值。如果没有报警,表示通过。测试时注意安全,被测设备和操作人员必须绝缘,防止触电。
电力
电缆
线路现场试验的方法及注意事项
答:
绝缘试验策略:
对电缆主绝缘进行直流耐压试验时,应逐相进行,试验或测量一相时,其他相导体、金属屏蔽或套层务必接地
。对于新敷设线路,一般在投运3至12个月后进行首次试验,随后按照常规周期执行。异常处理: 如果试验结果异常但判断可短期监视运行,试验周期应缩短。连续三次试验且6个月内无恶化迹象,可...
高压
电缆
做
耐压
试验是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有...
答:
是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对
电缆
做交接直流
耐压
试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。
工频
耐压
试验操作
过程
注意事项?
答:
一般应在调压器降至零位时分闸。参考型号:WDYD智能工频
耐压
试验装置 免费咨询:400-0456-009 e、在升压或耐压试验
过程
中,如发现下列不正常情况:(1) 电压、电流表指针摆动很大 (2)被试品发出不正常响声 (
3
)发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。
高温
电线电缆
答:
操作
步骤
步骤一:选择合适的高温
电线电缆
在使用高温电线电缆之前,首先要选择合适的电线电缆。根据实际需要,选择承载能力、耐热性能等均符合要求的高温电线电缆。步骤二:检查电线电缆的质量 在使用高温电线电缆之前,还需要检查电线电缆的质量。检查电线电缆的外观是否完好,是否有损坏、磨损等情况。同时还...
高压
电缆
的绝缘怎样测试
答:
摇测
步骤
:1.将
电缆
停电,放电。(先各芯对地,然后相间,电缆越长,放电时间也要长,直到看不出火花或听不到放电声为止。)2.拆去电缆两端与设备或线路的接线,如测A相线芯对地(外皮及铠)的绝缘,将B、C线芯用裸铜线短接后接地,然后接至兆欧表“E”端,L端测量线用绝缘件夹持后,由一人手持...
10kv
电缆耐压
通过,为什么送电后电缆出现爆头?
答:
(
3
)三芯
电缆
终端头,中间头制作
步骤
基本要求:电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其安装质量的好坏是电缆线路难否安全运行的关键,应给予足够的重视。①电缆头在制做、安装时要防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头,平均气温低于0℃时,电缆应预先加热。②施工中要保证手和工具、材料的清洁。操作...