电缆送检取样长度
电缆送检
一般
取样
多长
答:
电缆送检取样长度一般3米至10米
。1、检测导体电阻、电线截面积,送检电缆5米就可以,绝缘电阻检测,则需要10到12米,工地送检,比较短,3米左右,型式检验25到30米,成束燃烧试验,送检长度还需要更长。2、电缆送检是为了确保电线电缆的质量和安全性能符合相关的标准和规范。
电线
多少米取一组试样,
取样
一组代表多少米?
答:
GB/T 3048.4-2018《电线电缆烟雾密度和腐蚀性等级试验方法》规定:取样长度为100m
,取样数量不少于5组。GB/T 5013-2017《额定电压450/750V及以下电气装置用热塑性绝缘电缆和束管》和GB/T 5023-2017《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆和束管》规定:取样长度为100m或线盘长度的1/5,取样数量不少...
电缆
多长需要
取样送检
?
答:
同一规格型号的材料数量为基数进行取样,
材料数量(长度)在1万m及以下的取一组试样,一万米以上的按2万米取样一组,但取样数量不少于两组
。检验项目:导体电阻,耐压试验,绝缘电阻,结构尺寸检查,老化前机械性能测试及标志等检验取样范围:仅对50mm2及以下的220/380V用电线路的电线进行取样送检,其余部分...
电力
电缆送检
,应
取样
多少米?
答:
10平方毫米以上的取样30米
。相关依据:1、《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023-1997;2、《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》JB8734-1996;3、《额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆》GB5013-1997;4、《额定电压35KV及以下铜芯铅芯塑料绝缘电力电缆》12706-91。
电力
电缆送检
,应
取样
多少米?
答:
国际电工委员会(IEC)标准:IEC标准中对电力电缆的取样长度没有具体规定,
而是建议根据电缆的长度和特点来确定合适的取样长度
。通常情况下,取样长度应足够代表整个电缆的性能和质量。国家标准:各个国家可能会有自己的标准和规范来指导电力电缆的取样长度。例如,中国国家标准GB/T 12706.1-2008中规定,电力...
见证
取样送检
,取样基数是多少?
答:
仅对50mm2及以下的220/380V用电线路的
电线
进行
取样送检
,其余部分应根据实际情况决定是否取样或取样的批量取样批量:按照进场的同一生产厂家,同一规格型号的材料数量为基数进行取样,材料数量(
长度
)在1万m及以下的取一组试样,一万米以上的按2万米取样一组,但取样数量不少于两组.
电缆送检
需要多长
答:
看你是什么类型的电缆了,而且送检是去做什么样的试验,全性能试验,还是某一部分试验,不同要求需要
电缆长度
是不一样的,还有不同类型
电缆送检
数量也是不一样的,你只有把你
送检电缆
型号,及目的说清楚才能知道需要多少米
电缆
复检
送检
的规范要求
答:
4、直埋
电缆
:
送检长度
为100米,这是由于电缆在施工中的裸露长度为100米,桥架电缆:送检长度根据实际情况确定,应大于桥架长度的百分之30。5、外观检查:检查电缆表面是否有裂纹、破损、氧化、变色等缺陷,检查外径、外表面是否均匀、光滑,检查绝缘、护套表面是否完好,检查电缆末端的连接头是否拉紧、完好...
电线电缆
怎么
送检
?
答:
1.5~95mm²)为抽样数量的3倍,电力
电缆
120mm²以上为抽样数量的2倍,光缆≥1000m,漏泄电缆为抽样数量的5倍。抽样数量在安标国家中心网站上有,煤矿用电缆第二部分 产品抽样基数及数量,注:光缆样品抽样时成盘抽取,检验后厂家取回。我们公司目前就这些产品,知道的就这些。谢谢采纳!
电缆
代表批量怎么填
答:
对小于等于M36为5000件对大于M36为2000件。最大代表批量是十五米,规格型号的材料数量为基数进行
取样
,材料数量(
长度
)在1万米及以下的取一组试样。
电缆
是由两根或多根导线(股线)组成的导体。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
规范要求电缆送检多少米
电缆送检一般取样多长
电缆送检取样数量及规格
工地电缆送检一般取样多长
电缆送检取样标准
电缆取样取多长
电缆复试取样多少米
高压电缆送检一般取样多长
电缆检测要多少长度