答:
三相四线
电表接线图
/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电...
三相四线
电能表
带电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线
电能表
带电流
互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
装在空开下面的三相电流
互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流
互感器
与三相四线电度表的正确接线为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
问下大家,这个图
和电表
是一体的,
接线
是怎么接了?
答:
这是带
互感器电表的接线图
,上面的接线图已经很清楚,V1,V2,V3接三相火线,VN接零线,11和12是接A相互感器的二次线21和22是B相互感器,31和32是C相互感器,互感器二次其中一根线并联并接地
电流
互感器
电流表
电度表
怎么
接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接
电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
电表
两相和三相四线制带
互感器
接法最好有实物图一目了然 谢谢_百度知 ...
答:
三相四线表,一般有十一个
接线
孔,电流三个进点,电源三个进点,三个接地线点,10号与11号都是零线可以共用。最后一个孔接零线,
互感器
来的地线串起来后接地。
电表
箱是通过箱内零地排接地。把零线、地线分别接到零排、地排上即可。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上...
电表
配
互感器接线图
答:
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线
电表接线图
。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同...
电表
配
互感器接线图
答:
翻过接线端子盖,您将看到三相四线
电表的接线图
。其中,1、4、7号接线端子连接电流
互感器
的二次侧S1端,即电流的进线端;3、6、9号接线端子连接电流互感器的二次侧S2端,即电流的出线端;2、5、8号接线端子分别连接三相电源;10、11号是接零端。为了确保安全,应将电流互感器的S2端连接后接地。
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么
接线
答:
3个单项电表。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线
电表的接线
顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。