电能表出现电流反向的原因
电能表
为什么会
出现
反转的现象?
答:
4.电能表接线错误
。
因为电流是有方向的,电压无方向
。如果用电方有功功率出现负值时,若排除其它特殊情况,一般是接线有误,可直接检查二次回路纠正错误接线即可。电厂发电机组的功率因数一般在设计的时候已经确定,它主要是表征机组进相运行和迟相运,在运行时没有严格的规定。在实际运行中往往是经常变化...
装一个带互感器的三相四线制
电表
,结果电表倒转。把互感器换向后,电表...
答:
一般
电表的
1-3、4-6、7-9是接
电流
互感器的电流线圈,2、5、8接对应的相线,在互感器正确穿线的情况下(电流方向从
有
P字的那个方向穿过去),电流方向是从1到3、4到6、7到9,如果线穿反了,电流就反了,电表就会反转,建议检查一下电线穿互感器的方向是不是反了 ...
三相电子式
电能表出现
逆相序、
电流出现
负值等故障后,怎么处理?
答:
电能表出现逆向序可能电压线ABC三相接的顺序接错了
,最好找一个相序表检测一下。电流出现负值如果是A相,A相的电流线接反了,检查一下电流互感器引出线。
三相三线多功能
表有反向
有功电量是什么
原因
?如何解决?
答:
6、缺相报警:当电表三相电源中其中一相断电
,报警灯会亮。用户需检查线路,找出原因。(三相四线智能表)7、
电压、电流不平衡报警
:当电表的三相电压、电流不平衡,报警灯会闪烁。如波动不大,可以不予理会,波动大的话,要检查线路及用电设备。 (三相四线智能表)8、
过载报警
:当用户的用电负荷过...
三相四线智能表低负荷时
出现反向
,高负荷时是正向是什么
原因
?
答:
、三相四线电度表造成逆相的原因如下:
1、相序接错
。2、带电流互感器的三相四线电度表,电流互感器二次的K1 K2线极性接反。3、带电流互感器的三相四线制电度表,电流互感器的一次进出线端接反 。二、三相四线电度表正确的接线方法如下图:1、不带电流互感器的三相四线电度表接线图 2、带电流...
三相三线
电能表
其中一相
电流反向
,无功电量过大是什么
原因
导致的
答:
是功率因数太低造成的。三相三线两表法测量功率,如果功率因数低于0.5(φ角等于60°)会
出现
一个功率
表反向
偏转情况,所以单个功率
表的
读数无意义。
影响单相
电能表
反转的因素有哪些
答:
(1)电流方向。只改变电流方向,感应式无功电能表会反转。实际中由于存在供、受电客户或客户无功过补偿的情况,因此通过无功
电能表的电流
可能
反向
,无功电能表转盘就会反转。(2)负载性质。只改变客户负载性质,无功电能表转盘会反转。电路负载分感性、容性和阻性三大类,由于无功电能表反映的功率为Q=UI...
电表
显示逆向序是什么
原因
答:
电表显示逆向序
原因
:接线错误。可在停电后,对调进线电源A/B/C三相中的任意二相来解决(注:DTS343-3型电表A/B/C三相电源指示灯同时闪烁才表示逆相序)。逆相序,是指接入的三相电压或
电流
信号线,其相序与
电表的
端子上标识的标准ABC三相不一致。这种情况并不影响计量。
电度表
为什么会反转?
答:
需要说明的还有当发现
有
功
电度表
反转时,可能是接线错误造成的,但不能认为凡是反转都是接线错误。下列情况下反转属正常现象:1、装在联络盘上的电度表,当由一段母线向另一段母线输出电能时,电度表盘会反转。2、当用两只电度表测定三相三线制负载的有功电能时,在
电流
与电压的相位差角大于60°,即...
三相四线
有
功
电能表
反转
原因
的...
答:
三相四线
有
功
电能表
反转
原因
:1、不通过互感器直接接表当线路反接会造成
电表
反转;2、经过互感器再接表的;3、三相四线电子式有功电能表一种三相四线电子式有功电能表,包括电能表计量单元、电压采样单元、
电流
采样单元和电源。