33问答网
所有问题
当前搜索:
电能表结算精确度等级是多少
国家
电表级别
标准
答:
对于电能表的准确度等级,
具体可以分为0.2S级、0.5S级、1级、2级四种
。其中,“S”表示电能表在设计、检定、使用中的负载电流范围更宽,要求负载电流在1%In~Imax时,电能表都能符合其准确度等级规定;不带“S”的则表示负载电流要求为5%In~Imax。3X5(6)表示经互感器接入式电能表的额定电流和最...
F·S什么意思?准确度0.1%F·S指的什么
答:
有功电能表的准确度可分为:0.2S级、0.5S级、1级、2级四种
; S表示电能表在设计、检定、使用中的负载电流范围更宽,即要求负载电流为1%In~Imax时,电能表都能符合其准确度等级规定;而不S则表示负载电流要求为5%In~Imax。 3X5(6) 表示经互感器接入式电能表的额定电流和最大电流规格。括号...
电度表
功能0.5S什么意思
答:
表示电能表准确度等级。
有功电能表的准确度可分为:0.2S级、0.5S级、1级、2级四种
;S表示电能表在设计、检定、使用中的负载电流范围更宽,即要求负载电流为1%In~Imax时,电能表都能符合其准确度等级规定;而不S则表示负载电流要求为5%In~Imax。3X5(6) 表示经互感器接入式电能表的额定电流和最...
电能表
的准确
度等级
有0.5S级是什么意思,
答:
每计量出100度电量的误差为正负0.5%。在正常的使用条件下,仪表测量结果的准确程度叫仪表的准确度。引用误差越小,仪表的准确度越高,而引用误差与仪表的量程范围有关,所以在使用同一准确度的仪表时,往往采取压缩量程范围,以减小测量误差。在工业测量中,为了便于表示仪表的质量,通常用准确
度等级
来表示...
电能
计量装置的分类及技术要求
答:
三、准确度等级
1、各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于表1所示值
。 2、Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。 四、电能计量装置的配置原则 1、贸易结...
分析
电表
接入误差对测量结果的影响
答:
按接入电源性质:交流表、直流表。按准确级:常用普通表:0.2S、
0.5S
、0.2、0.5、1.0、2.0等。标准表:0.01、0.05、0.2、0.5等。按安装接线方式:直接接入式、间接接入式。按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表。电能表计量准确的重要性 随着中国电力改革计划的顺利实施,电力公司...
电表的电能
是怎么算出来的呢?
答:
穿过其中2次倍率为15穿过其中1次倍率为10)。电表度数计算公式:W=U*I*t,就用这个基本公式.一度等于一千瓦特每小时,若无倍率,则表上读数
是多少
就是多少度电,若经过电流互感器或电压互感器再接电表,则上述公式再乘以变比后才是规定时间内
电表的
度数,单位千瓦/小时。
导轨式安装
电能表
的产品介绍
答:
1模数(图6)功能● 计量计量单相有功总
电能
,反向计入总电能● 显示6位宽温型LCD显示;有功电能脉冲LED指示● 输出有功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口 项目 性能参数 参比电压 AC220V 工作电压 0.7Un~1.2Un 电流规格 5(30)A 额定频率 50Hz 准确
度等级
有功1.0级 ...
威胜DDZY102-Z单相费控智能
电能表
都有什么功能
答:
1、技术参数项目 项目内容 参比电压 220V 2、工作电压范围 规定工作范围90%Un ~ 110%Un 扩展工作范围80%Un ~ 115%Un 3、电流规格 互感器接入式: 1.5(6)A 直接接入式:5(40)A,5(60)A, 10(60)A, 15(60)A, 20(80)A,10(100)A,30(100)A 4、准确
度等级
有功2级 5、工作温度 ...
三相四线电子式的
电能表
怎么看读数
答:
三相四线电子式
电能表
读数方法: 1、首先观察三相四线电子式电能表前面五位为白色,后面一位为红色; 2、读数的时候它的最大量程为99999.9,前五位为整数部分,后一位为小数部分; 3、如果显示数据258913,则度数应该为25891.3度。不管三相
电表
还是单相电表,读数都是一样的。电表用于测量一段时间内...