33问答网
所有问题
当前搜索:
电表互感器正确穿线
电表
经
互感器
接线怎么操作
答:
1、首先我们连接一下总体接线原理图,总共需要接电流互感器3组6根线,电压线3根,零线1根。2、先将三个
互感器穿
在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过,P1,P2互感器有标识。3、接互感器的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将三个互感器上S1、S2端子引...
互感器
怎么
穿线
答:
互感器一次侧穿线没有要求 ,接电度表 一次侧的电流流向是P1进P2出
。 如果穿反电度表反转,可以更改二次测接线 对调S1 S2。 穿线如图: 电流互感器的选择条件: (1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按...
接
电表
时,请问一下电流
互感器穿线
有没有规定.
答:
S1,S2,这两个是接线端子,S1接电流的进线,S2接出线 ,然后S1,S2分别接在电表的电流端子的进线,出线上
。P1是告诉你一次侧的方向,也就是说互感器穿心的方向,P1是面向一次侧的,别接反。
装在空开下面的三相电流
互感器
与
电表
之间怎么接线?求实物图,谢谢_百度...
答:
电流互感器与三相四线电度表的正确接线为:
电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端
,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相四线电流
互感器
与
电表
接线方式
答:
电源线从
互感器
P1穿过时,S1接
电表
进线端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4、7端子接电流互感器的S1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 3、6、9端子接电流互感器的S2出线 10接零线,若从P2穿过时,S1接电表出线端,S2接进线端,称反接式。 按顺序接 3、6、9端子接电流...
三相四线电子式预付费
电能表
接
互感器
怎么接
答:
三相四
线电表
接线图/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的...
三相四
线电表
接
互感器
,3个火线都是从p2进,p1出,电表上还是s1接一号
答:
互感器
和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。电子式三相四线预付费
电能表
具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,...
互感器
和
电表如何
接线?
答:
电表
和
电流表
共用
互感器
,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...
三相四
线电表
加
互感器
接线图
答:
三相四
线电表
加
互感器
接线图如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
配电箱
电表
带
互感器
怎么安装
答:
将三个
互感器穿
在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过即可。接互感器的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将三个互感器上S1、S2端子引出。用户需要注意电压互感器是要接电源的。电流互感器不需要电源。将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
带有互感器的电表接法
瓦感器电表接线方法
互感器电表的接线方法
380互感器电表接法
互感器电表有几路有电
电流互感器怎么安装
家用220v电表接法
互感器电表零线怎么接
380v带互感器电表如何接线