33问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆敷设
直埋电缆
应该如何
敷设
?
答:
1、
直埋电缆
的
敷设
深度应符合国家标准GB50217-2007的要求,确保电缆外表面距离地面不小于70厘米。2、在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
电缆直埋
地穿管
敷设
的方法
答:
1、
电缆直埋
地穿管
敷设
时,通常选用铠装电缆。2、在挖掘的沟底,应确保是松软的土层,无石块或其他硬质杂物,如有,应铺设100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),如有,应清除并换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区...
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求?
答:
电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。2、
直埋电缆
沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,
电缆敷设
后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽...
110KV
电缆直埋敷设
有什么要求?
答:
1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于 100mm 的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各 50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3 城镇
电缆直埋敷设
时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔 100m、转弯处或接头部位...
直埋电缆
如何
敷设
?
答:
g、
直埋敷设
于冻土地区,当冻土层厚度超过0.7m时,应将
电缆敷设
在冻土层以下或采取相应保护措施。当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。h、敷设前应将沟底铲平夯实。i、
直埋电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,...
电缆
的四种
敷设
方式
答:
1. 直埋铺设:自然与经济的选择
直埋敷设
是最直接的方式,适合于工地临时
电缆
。然而,关键在于冲击力防护,选择普通敷设、铠装或保护套管以确保电缆免受损坏。这虽然简单经济,但维护起来可能不够便利,尤其是当遇到接地故障时,巡线电缆测试仪能派上用场。2. 穿管敷设:维护之王 穿管敷设犹如给电缆穿...
铠装
电缆直埋
,有哪些注意事项
答:
埋深不应小于0.7m(在严寒地区,电缆应敷设在冰冻层以下)。 3.
电缆敷设
完毕,上面应铺以100mm厚的软土或细砂,然后盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超 过电缆直径两侧以外各50mm。在一般情况下,也可用砖代替混凝土保护板。4.电缆中间接头盒外面应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用,或地下...
正确的
电缆直埋敷设
做法有()。2016
答:
1)
直埋电缆
应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω 2)开挖的沟底是松软土层时,可直接
敷设电缆
,一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。如果有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。3)
电缆敷设
后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板...
电缆
目前采用的
敷设
方法可分为几类?
答:
电缆
的
敷设
方法通常可以分为以下几类:1.
直埋
式敷设:直接将电缆埋入地下,适用于城市道路、公园等场所。2. 架空式敷设:在复杂地形或环境条件较苛刻时使用,将电缆悬挂在高处的支架上,如电力输
电线
。3. 管道式敷设:将电缆置于管道内进行敷设,适用于建筑、地铁等狭小空间。4. 桥架式敷设:即在桥梁...
电缆直埋
与电缆沟有什么区别?
答:
1、
电缆直埋
就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求。2、电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再
敷设电缆
。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...